建筑外露结构钢的防火类型
格格巫22
2024年09月26日 09:45:46
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:老朽三十七

来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 将结构体系外露于建筑物表面进行建筑表现,是与把他们隐藏在装饰面下相对的一种设计理念。 建筑外露结构钢的设计受建筑抗火设计规范的影响很大。 当希望建筑采用外露结构钢时, 图6.13 给出了一种符合建筑防火设计规范要求的构造方法。 如图所示,钢柱的翼缘喷射防火材料,并将绝缘材料布置在翼缘之间的腹板两侧;最后将其以金属覆盖物包裹成柱形。

来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号

将结构体系外露于建筑物表面进行建筑表现,是与把他们隐藏在装饰面下相对的一种设计理念。
建筑外露结构钢的设计受建筑抗火设计规范的影响很大。
当希望建筑采用外露结构钢时, 图6.13 给出了一种符合建筑防火设计规范要求的构造方法。
如图所示,钢柱的翼缘喷射防火材料,并将绝缘材料布置在翼缘之间的腹板两侧;最后将其以金属覆盖物包裹成柱形。
另一种方法是使用充满水的钢管柱 (图6.14)
这一方法发明于1884年,但后来一直被忽视,直到19世纪60年代末才应用于美国的一幢64层的钢结构建筑(Pittsburgh,Pa)。
此后,其他几幢建筑亦按这一概念进行了设计。
火灾中,钢管柱中的水被用来限制钢材温度的升高。
通常应在水中加人防腐剂,且在寒冷的气候中,外围柱内的水需添加抗冻溶液。
(摘自 Fire Protection through Modern Building Codes,American lron and Steel Institute,Washington.D.C)
还有一种方法 如图6.15 所示,在建筑物外部用薄钢板覆盖物作为燃烧防护罩,以隔绝钢托梁的翼缘。
这种薄钢板覆盖物不仅使暴露的外部腹板与火苗隔离,而且还为被隔离的翼缘提供抗腐蚀保护。
图中所示的燃烧防护托梁在建筑物内侧的部分仍采用传统的方法进行防火保护。
燃烧防护托梁的足尺模型火灾试验表明,标准的火灾试验对外部柱和主梁在火灾中的暴露情况不具有代表性。
对外露结构构件火灾暴露情况的研究促进了外露结构钢防火安全综合设计方法的发展,该方法现已被一些建筑规范所采纳。
(摘自 Design Guide for Fire-Safe Structuralsteel, American lron and Steel Institute, Washington,D.C.)
以上内容来源于美国钢结构设计手册(下册)第三版,仅用于交流学习,如有侵权,请联系删除,谢谢!


来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。

免费打赏

相关推荐

APP内打开