来源:机电人脉
作者 叶大法 #1 变风量空调系统特点 与传统的风机盘管或定风量系统比较 1.1 优点 综合了风机盘管和定风量系统的优点 区域温度可控,但定风量系统不可控; 空气过滤等级高空气品质好,但风机盘管过滤差;
#1 变风量空调系统特点
与传统的风机盘管或定风量系统比较
1.1 优点
-
综合了风机盘管和定风量系统的优点 -
区域温度可控,但定风量系统不可控; -
空气过滤等级高空气品质好,但风机盘管过滤差; -
部分负荷时风机可实现变频调速节能运行,定风量系统不可调速; -
可变新风比利用低温新风节能,风机盘管系统不可行。
1.2 缺点
-
初投资大; -
设计、施工、和管理较复杂。
1.3 适用
-
区域温度控制要求高; -
空气品质要求高; -
高等级办公、商业场所; -
大、中、小各类空间。
1.4 应用
-
国外大部分办公楼采用变风量空调系统; -
国内省会以上城市在逐步推广。
#2 室内过冷过热
2.1 问题汇总
序号 | 故障 | 出现故障原因 | 解决方法 |
---|---|---|---|
一 | 送风口冷气下坠,局部区域过冷 | 送风量太小(风速太低) | 1. 检查变风量末端的送风量是否降低太大; 2. 检查变风量末端的最小送风量; 3. 送风口选型过大; 4. 检查送风管路的密封性。 |
二 | 空调区域过冷 | 1. 送风温度过低; 2. 送风量过大;(末端控制) 3. 送风口选型或出风方向错误; 4. 温度传感器的位置不正确或需重新标定 |
1. 调高送风温度; 2. 降低送风量;(末端控制) 3. 选择正确的送风口或送风方向; 4. 调整温度传感器的位置或标定校正温度传感器 |
三 | 空调区域过热 | 1. 送风温度设定过高; 2. 送风量不够;(系统控制) 3. 制冷系统运行不正常; 4. 风量太小,风机盘管蒸发器结霜; 5. 温度传感器的位置不正确或需重新标; 6. 送风风管内压力过低;(系统控制) 7. 送风管路密封性不好; 8. 冷气与室内空气混合不均; |
1. 调低送风温度设定; 2. 增加送风量;(系统控制) 3. 检查制冷系统,使之正常工作; 4. 增大风量或减少载冷剂流量; 5. 调整温度传感器的位置或标定校正温度传感器; 6. 调高AHU转速,增大送风压力;(系统控制) 7. 检查管路,对漏风处重新密封处理; 8. 选择合适的送风口。 |
#3 末端装置不正常
3.1 问题汇总
序号 | 故障 | 出现故障原因 | 解决方法 |
---|---|---|---|
四 | 噪声 | 1. 低压送风管路送风量太大; 2. 系统静压太高,出风口太小; 3. 送风口面板损坏; 4. 控制阀片松了。 |
1. 检查最大风量的设定; 2. 调低系统静压或更换大的出风口; 3. 修复送风口面板; 4. 旋紧阀片或拆除阀片。 |
五 | 送风量不足 | 1. 变风量末端运行不正常; 2. 系统运行正常但变风量末端的入口静压不够; 3. 变风量末端的阀门关闭,阀轴松动或结冰冻死; 4. 低压送风管路的阀门关闭; 5. 低压送风管路有障碍、有泄漏或没连接好; 6. 出风口的安装位置正确,送风口型号偏小。 |
1. 检查最小风量设定,必要时需重新设定; 2. 减小送风管尺寸或增大风管静压,必要时用FANPOWER替; 3. 旋紧阀轴不松动或转动阀轴; 4. 检查送风管路阀门是否正常或拆除送风口阀片; 5. 检查送风管路,清除障碍或修复泄漏处; 6. 选择合适的送风口。 |
六 | 变风量末端不能正常运行 | 1. 入口静压不够; 2. 入口静压太大; 3. 静压传感器有问题或安装位置不正确; 4. 静压控制器设定不正确; 5. 风机速度不正常; 6. 入口风管泄漏或没连接好; 7. 主风管设计错误; 8. 变风量末端入口直管段长度不够; 9. 变风量末端选型不正确; 10. 阀轴松动; 11. 阀门和驱动器的连接有问题; 12. 驱动器损坏; 13. 控制器不能正确控制; 14. 风量控制器的常开或常闭状态设置不正确; 15. 阀门连接不正确,常开和常闭颠倒; 16. 气管有泄漏、堵塞或损坏; 17. 气管里进水或油; 18. 控制器无电源; 19. 控制器接线不正确; 20. PC板有问题。 |
1. 减小送风管尺寸或增加送风静压; 2. 减小送风管静压或增大送风管尺寸; 3. 静压传感器重新标定或选择正确的安装位置; 4. 静压控制器重新设定; 5. 调整风机转速至正常转速; 6. 入口风管检漏并修复; 7. 修正主风管设计方案; 8. 加长变风量末端入口直管段,保证有不小于3倍入口直管的直管段; 9. 选择正确的变风量末端型号; 10. 旋紧阀轴; 11. 校正阀门和驱动器的连接; 12. 更换驱动器; 13. 重新标定控制器或重新设定; 14. 修正风量控制器的常开或常闭状态设置; 15. 校正阀门的常开和常闭位置; 16. 修复或更换气管; 17. 清除气管内的水或油; 18. 检查控制器电源,接通控制器电源; 19. 修正控制器接线; 20. 修复或更换PC板。 |
变风量空调系统运行异常分析检查表
出现情况 | 相关设备 | 可能的原因 | 检查项目 |
---|---|---|---|
室温异常 | 冷水机组 | 冷水进、出口温度异常 | 1) 检查水泵流量 2) 蒸发器管内是否很脏 3) 制冷剂循环量是否正常 4) 冷水机组因油压有无异常 |
室温异常 | 冷水机组 | 冷却水进、出口温度异常 | 1) 检查水泵流量 2) 冷凝器管内是否很脏 3) 冷却塔风机运转是否正常 |
室温异常 | 空调箱 | 1) 送风温度异常 2) 送风量异常 |
1) 冷水调节阀的动作是否正常 2) 水过滤器是否堵塞使水量减少 3) 通过盘管的空气是否畅通 4) 温度传感器及温度控制是否异常 5) 静压传感器及风量控制是否异常 |
室温异常 | 末端装置 | 送风量异常 | 1) 送风静压不足 2) 室温传感器及温度控制是否正常 3) 风速传感器及风量控制是否正常 4) 风量调节阀动作是否正常 |
室温异常 | 换热器 | 1) 热水温度不正常 2) 热水流量不正常 |
1) 水泵流量是否正常 2) 热水温度传感器及温度控制是否正常 3) 热水调节阀动作是否正常 4) 水过滤器是否堵塞 |
室温异常 | 空调箱 | 1) 送风温度异常 2) 送风量异常 |
1) 热水调节阀的动作是否正常 2) 水过滤器是否因堵塞,使水量减少 3) 通过盘管的空气是否畅通 4) 温度传感器及温度控制是否异常 5) 静压传感器及风量控制是否异常 |
室温异常 | 末端装置 | 1) 送风量异常 2) 加热器异常 |
1) 送风静压不足 2) 室温传感器及温度控制是否正常 3) 风速传感器及风量控制是否正常 4) 风量调节阀动作是否正常 5) 加热器热水调节阀控制是否正常 |
相对湿度异常 | 供热 加湿器 | 送风加湿不正常 | 1) 湿度传感器及湿度控制是否正常 2) 加湿器调节阀动作是否正常 3) 喷嘴、过滤器是否堵塞 |
空气过滤器 | 空气过滤器 | 空调箱内空气过滤器堵塞 新风入口受阻 静压箱内初过滤器堵塞 |
1) 据堵塞情况及终阻力值,确定是清洗或更换空气过滤器 2) 下清洗 |
送风系统 | 送风系统 | 空调器风机及排风机不正常 冷水盘管翘片过脏 风阀等动作不良 风管风量平衡不好 送风机静压不足 |
1) 查皮带松紧、叶轮积尘、回转方向等 2) 检查、清洗风量调节阀、防火阀、自动调 3) 查再调整风机转速自控装置 |
末端装置 | 末端装置 | 出风量过小 | 1) 送风静压不足 2) 室温传感器及温度控制是否正常 3) 风速传感器及风量控制是否正常 4) 风量调节阀动作是否正常 5) 空气过滤器是否堵塞 |
末端周围 | 末端周围 | 1) 风机振动 2) 各部件连接不善 3) 最大风量过大 |
1) 风机叶轮间隙或平衡不当 2) 是否有漏风或接管脱落 3) 送风口和风阀是否颤动 4) 风机压力是否过低 |
#4 系统风量控制
4.1 问题汇总
序号 | 故障 | 出现故障原因 | 解决方法 |
---|---|---|---|
七 | 风机运行不正常 | 1. 离心风机入口控制阀片运行有问题; 2. 风机反转; 3. 回风机和送风机不匹配; |
1. 调整静压传感器,检查风阀是否动作,确定问题产生来源; 2. 调换电机接线,使电机正转; 3. 检查、移动、清洗静压传感器或风量传感器,标定或更换传感器;如传感器无问题,可调整或更换风机,使之互相匹配; |
八 | 建筑物负压 (办公建筑要保持7.5Pa至12.5Pa的正压) | 1. 多种因素影响或不正确回风控制; 2. 由于采用定风量排风系统或增大过滤效果引起的送风量和新风量减小。 |
1. 加强建筑物的密封性,用平衡阀来控制设备的新风/回风/排风; 2. 检查静压传感器的位置是否正确,以及是否正常工作; 3. 在回风风阀处安装压力控制器;增加最小新风量的方法: 4. 打开新风管内的手动风阀或增大新风管尺寸; 5. 通过送风机控制新风,当送风量减少,打开新风阀,通过新风管内的流量传感器来控制最小新风量; |
九 | 新风量不能满足要求 | 1. 送风机送风量减小导致新风量不足; 2. 对新风量的要求降低。 |
1. 打开新风管内的手动风阀或增大新风管尺寸; 2. 通过送风机控制新风,当送风量减少,打开新风阀,通过新风管内的流量传感器来控制最小新风量; 3. 通过新风管内的流量控制器来调节新风阀,保持最小新风量。 |