来源:筑龙电气
来源:电工技术杂货铺 如有侵权,请联系删除 一、工程图绘制标准 1.图线 电气照明施工图对于各种图线的运用应符合以下规定。 表1 电气施工图中常用的线型 2.安装标高 在电气施工图中,线路和电气设备的安装高度通常与建筑施工图有相统一的相对标高,或者相对本层地面的相对标高。
来源:电工技术杂货铺
一、工程图绘制标准
1.图线
电气照明施工图对于各种图线的运用应符合以下规定。
表1 电气施工图中常用的线型
2.安装标高
在电气施工图中,线路和电气设备的安装高度通常与建筑施工图有相统一的相对标高,或者相对本层地面的相对标高。
例:某插座安装高度1.8米,是指相对于本层楼地面的高度。
3.图形符号和文字符号
在电气施工图中,各种电气设备、元件和线路都是用统一的图形符号和文字符号表示的。
室内电气照明系统中常用的文字符号及其含义。
表2 室内电气照明施工图常用图形符号
表3 常用标注安装方式的文字符号
表4 灯具安装方式的标注
线吊式
|
链吊式
|
管吊式
|
壁装式
|
吸顶式
|
嵌入式
|
吊顶内
安装
|
支架上安装
|
柱上安装
|
墙壁内安装
|
座装
|
SW
|
S
|
DS
|
W
|
C
|
R
|
CR
|
S
|
CL
|
WR
|
HM
|
表5 光源种类标注
卤钨灯泡
|
直管荧光灯管
|
三基色荧光灯管
|
紧凑型荧光灯管
|
荧光高压汞灯泡
|
高压钠
灯泡
|
钠灯泡
|
金属卤化物灯泡
|
LZG
|
YZ
|
YZS
|
YJ
|
GGY
|
NG
|
KNG
|
ZJD
|
表6 电缆型号含义
绝缘种类
|
导电线芯
|
内护层
|
派生结构
|
代号及含义
|
代号及含义
|
代号及含义
|
代号及含义
|
Z——纸绝缘
|
L——铝芯
|
V——聚氯乙烯
|
D——不滴流
|
X——橡皮绝缘
|
T——铜芯
|
Y——聚乙烯
|
F——分相
|
V——聚氯乙烯
|
H——橡套
|
P——屏蔽
|
|
Y——聚乙烯
|
HF——非燃性橡套
|
Z——直流
|
|
YJ——交联聚乙烯
|
L——铝包
|
FR——阻燃
|
|
XD——丁基橡胶
|
Q——铅包
|
ZR——阻燃
NF——耐火
|
表7 常用绝缘导线的型号
符号
|
含义
|
符号
|
含义
|
BV(BLV)
|
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘电线
|
YJV(YJLV)
|
铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆
|
BX(BLX)
|
铜(铝)芯橡胶绝缘电线
|
RVS
|
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
|
NF-VV
|
聚氯乙烯绝缘阻燃护套耐火电缆
|
BVR
|
铜芯聚氯乙烯绝缘软线
|
BV-105
|
铜芯耐105℃聚氯乙烯绝缘电线
|
ZR-BVR
|
阻燃聚氯乙烯绝缘软线
|
表8 常用电力电缆的型号
符号
|
含义
|
符号
|
含义
|
VV(VLV)
|
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
|
YJV 22 (YJLV 22 )
|
铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆
|
VV 22 (VLV 22 )
|
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
|
YY(YLY)
|
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
|
RV
|
铜芯聚氯乙烯绝缘软线
|
NF-VV 22
|
聚氯乙烯绝缘阻燃护套铠装耐火电缆
|
表9 其他辅助文字符号
符号
|
含义
|
符号
|
含义
|
E
|
接地
|
PE
|
保护线
|
PEN
|
保护线与中性线的共用线
|
N
|
中性线
|
AC
|
交流
|
DC
|
直流
|
4.多线表示和单线表示法
电气施工图按电路的表示方法可以分为多线表示法和单线表示法。多线表示法是指并在一起的两根或两根以上的导线,在图样中只用一条线表示,但需要分析具体连接方式。
在用单线法绘制的电气施工平面图上,在线条上划上若干短斜线表示线的根数(一般用3根导线数),或者用一根短斜线旁标注数字表示导线根数(一般用于三根以上的导线数),对于两根相同走向的导线则通常不必标注根数。
5.标注方式
(1)照明灯具的文字标注方式
在照明平面图中,文字标注主要表达照明器具的种类、安装数量、
灯泡功率、安装方式、安装高度等,一般灯具的文字标注表达式为:
式中, a——灯具数量、各类灯分别标注,套;
b——灯具的型号或代号;
c——每套灯具的光源数;
d——每个光源的容量,W;
e——灯具的距地安装高度;
f——灯具的安装方式;
l——光源的种类(常省略不标)。
(2)线路的文字标注方式
式中, a—线路编号或线路用途;
b—导线型号;
c—导线根数;
d—导线截面(mm 2 );
e—配线方式和穿线管径(mm);
f—导线敷设方式及部位。
(3)开关、熔断器及配电设备的文字标注方式
其中,a:设备编号;b:设备型号;c:额定电流(A)或设备功率(kw);对于开关,熔断器标注额定电流,对于配电设备标注功率;:整定电流(A),配电设备不需要标注;导线根数;:导线截面;:配线方式和穿线管径(mm); :导线敷设方式及部位。
(4)电缆桥架
一般表示为:
式中,a—电缆桥架宽度(mm);
b—电缆桥架高度(mm);
c—电缆桥架安装高度(m)。
二、电气照明施工图的组成
电气照明施工图是由图纸目录、施工设计说明、主要设备表、配电系统图、照明平面图组成。
(1)图纸目录:按施工图序号,编排目录顺序并标明图纸名称,便于查阅和归档保存。
(2)施工图设计说明
①建筑概况。简单介绍建筑性质,层高、总高、结构形式。
②设计依据。设计依据包括有关本专业的国家标准、法规、规程规范,建设单位提供的设计任务书及设计要求,各市政主管部门对初步设计的审批意见,相关专业提供的工程设计资料。
(3)照明系统有关设计说明
①负荷分级及容量,供电量电源进户线的安装方式。
②本工程的供电方式。
③系统接地方式,接地电阻要求和措施。
④设备安装方式。
⑤线缆的敷设方式、规格和型号。
(4)设备、材料统计表
设备、材料统计表指照明设计中选用的设备及材料的名称、型号、规格、单位和数量。
(5)照明施工总平面图
施工总平面图标明了建筑物的位置、面积和所需照明及动力设备的用电容量,标明架空线路或地下电缆的位置,电压等级及进户线的位置和高度,包括外线部分的图例及简要的做法说明。对于小型工程,有时可略去此项内容。
(6)照明平面图
电气照明平面图详细表征了各层建筑平面中的配电箱、照明器、开关、插座等设备的平面布置位置,以及电气照明线路的型号、规格、敷设路径和敷设方式,它是电气安装和管线敷设的根据。
(7)照明供配电系统图
照明供配电系统图是电气施工图中的重要部分,它表示供电系统的整体接线及配电关系,在三相系统中,通常用单线表示。从图中能够看到工程配电的规模,各级控制关系,控制设备和保护设备的型号、规格和容量,各路负荷用电容量和导线规格等。系统图上表达的主要内容有以下几项:
①电缆进线回路数,电缆型号、规格,导线或电缆敷设方式及穿管管径。
②标明总开关或熔断器的规格型号,出线回路数量、用途、用电负载功率数及各条照明支路分相情况等。
③照明配电系统图上,还应标出设备容量、需要系数、计算容量、计算电流、功率因数等用电参数以及配电方式。
④系统图中每条配电回路上,应标明其回路编号和照明设备的总容量等配电回路参数,其中包括插座和电风扇等电器的容量。
⑤照明供电系统图上标注的各种文字符号和编号,应与照明平面图上标注的文字符号和编号相一致。