给排水干货—虹吸滤池
知识渊博的野马
2024年09月27日 10:53:36
只看楼主

来源:老妖精给排水

|

作者:助你上岸的

虹吸滤池       虹吸滤池是一种用虹吸管代替进水、反冲洗排水阀门,并以真空系统控制滤池工作状态的 重力式过滤的滤池 。一座虹吸滤池往往是由数格滤池组成的一个整体。池型有圆形、矩形和多边形,从施工方便和保证冲洗效果考虑,大多情况下采用矩形池型,见图8-19。


虹吸滤池


      虹吸滤池是一种用虹吸管代替进水、反冲洗排水阀门,并以真空系统控制滤池工作状态的 重力式过滤的滤池 。一座虹吸滤池往往是由数格滤池组成的一个整体。池型有圆形、矩形和多边形,从施工方便和保证冲洗效果考虑,大多情况下采用矩形池型,见图8-19。
   


1)工艺特点


虹吸滤池的总进水量自动均衡地分配至各格,当总进水量不变时, 各格均为变水头等速过滤 采用单层细砂滤料、煤砂双层滤料、均匀粗砂滤料


采用 真空系统 继电控制进水虹吸管和排水虹吸管 ,代替了进水阀门和排水阀门的启闭,在过滤和反冲过程中实现无阀操作,自动化控制; (进水虹吸→小虹吸;排水虹吸→大虹吸)


利用滤池本身的出水及水头进行单格滤池的冲洗, 不必设置专门的冲洗水泵或冲洗水箱(水塔)


过滤时,滤后水水位始终高于滤层, 不会出现负水头现象


由于 采用小阻力配水系统,单格面积不宜过大,反冲洗可用水头偏低 ,影响反冲洗均匀性。同时, 池深较大,结构比较复杂,有一定施工难度 。从滤料截留水中杂质的过程分析,这种等速过滤的滤后水质不易控制在较低水平。


2)设计要点


虹吸滤池设计时首先考虑滤池的分格多少。由于滤池冲洗水来自本组滤池其他几格滤池的过滤水,故 当其中一格反冲洗时,其他几格的过滤水量必须满足冲洗水量 ,即:

n≥3.6q/v

n----组虹吸滤池分格数;

q----反冲洗强度,L/(m 2 ·s);

v----滤速,m/h。


由于一组虹吸滤池每格的进水堰口标高相同,则 进入每格滤池的过滤水量相同。当任何一格滤池冲洗或者检修、翻砂时,其他几格都增加相同的水量 。全部滤池均在工作的正常滤速和其中一格冲洗或其中一格检修、翻砂停运时其他几格的 强制滤速 符合下列关系式:

nv=(n-n’)v’

n----组虹吸滤池分格数;

v----全部滤池工作时的滤速,m/h;

n'----停止过滤运行的格数;

v'----停运格滤池后其他几格滤池的强制滤速,m/h。


虹吸滤池冲洗前的过滤水头损失允许达到1.5m 。反冲洗时, 清水集水渠内的水位与冲洗排水槽口标高差(即冲洗水头)宜采用1.0~1.2m ,并 应有调整冲洗水头的措施 。当冲洗水头确定后,也就确定了冲洗强度。


④虹吸进水管流速取0.6-1.0m/s,虹吸排水管流速取1.4-1.6m/s,依此计算管道断面。


总结:


等速变水头   nvF=v’(n-1)F≥3.6q 反冲 F

小阻力,单水反冲洗→冲洗水来自清水室,要求Q≥3.6q 反冲 F