外墙门窗STP保温板防渗漏施工技术
西瓜的奇遇
2024年09月29日 14:02:13
只看楼主

来源:建筑技术杂志社

|

作者:李永登

  外墙门窗是现代建筑中的重要组成部分,具有保温、隔热、防水等作用,对整个建筑的使用具有重要意义。然而在建筑使用过程中,经常在冷热桥的作用下出现结露的现象,即在整个建筑内存在一些传热系统更高的结构,导致热量集中从这些结构快速传递,使得室内温度迅速降低,在露点温度之下,且室内空间通风受阻,使得室内湿度显著提升,进而出现结露的问题。针对这一问题,建筑建设中逐渐对STP保温板进行了应用,以此为建筑使用奠定良好基础。但需要注意的是,随着STP保温板的应用,外墙门窗施工也出现了较大变化,由常规抹保温砂浆的方式,变成直接铺设保温板的方式,从而对外墙门窗防渗漏处理提出了全新的要求,若依然采用常规防渗漏施工方案,则会导致防渗漏效果交叉,不符合预期要求,影响建筑的长期使用。为此,需要采用更加良好的方式完成外墙门窗防渗漏施工。

 


1   STP保温板概述

现代建筑工程建设过程中,逐渐加强了对STP保温板的应用,以此提升建筑的隔热保温性能,为建筑更好地使用提供支持。所谓的STP保温板,全称为STP超薄绝热保温板,是以无机纤维、纳米级硅粉、高阻气复合薄膜等为主要材料,通过抽真空处理而得到的新材料,该材料防火等级为A级,共由以下3部分构成。(1)阻隔袋,用于保温材料的包装。(2)芯材,即保温材料,用于对室内外温度的阻隔。(3)气体吸附材料,用于对芯材的吸附,在保证整个保温板性能良好的同时,缩减隔热板体系。相对于传统隔热材料来说,该材料阻水性强,质量较轻,不易燃,且具有绿色环保等优势。

该材料具有良好的物理性能,具体为:导热系数小,通常在0.008?W/(m·K)以下;防火性能高,符合国家规定的A1级要求;在竖直方向上,具有较高的抗拉强度,在0.10?MPa以上;体积吸水率较低,在3%以下;单位面积质量小,在5?kg/㎡以下;剪切力低,施工、使用时出现脱落的概率较小,有利于提升建筑的安全性。但该材料使用时也存在一些缺陷,如禁止现场切割,在真空区域内不可钉锚,以免破坏板内部的真空层,确保STP板能够发挥出应有的作用。

2   工程概况

本次研究选择了泗水县龙城知春龙城棕榈泉5号楼作为研究对象。该工程是一项高层建筑工程,建筑总面积为39?775?㎡,由地上地下2部分构成,其中,地上部分共30层,高度约99?m,为公寓办公楼,地下部分共2层,用于地下停车场。该工程建设时,对建筑外墙门窗的保温性能提出较高的要求,为了达到这一要求,建设单位拟采用STP保温板。与此同时,为了使保温板在建筑中发挥出最大的作用,制订了相应的防渗漏施工技术,以提升外墙门窗的防渗透性能,提升建筑的使用效果。

3   施工技术原理

STP保温板防渗透施工时,首先针对建筑工程的具体要求,预留出适当大小的窗洞;之后根据图纸设计内容,在窗口上制作出一定大小的企口,并将窗框放入进去,之后在窗框与墙体间的缝隙内灌注适量的水泥浆液,用于窗框的固定;当浆液强度达到一定水平后,均匀涂抹一定量的密封胶,以构建止水带,确保窗框与抹灰层有效衔接到一起,用于对雨水的阻隔。

在窗框的四周,布置由镀锌钢丝等材料制成的土工格栅,并喷灌一定量的聚合物抗裂砂浆;保温板铺设时,与抹灰层之间设置出10?mm左右的沟槽,并进行二次密封施工。本防渗透施工工艺中,通过土工格栅的应用,能够有效提升保温板的衔接效果,在渗水的作用下,很难出现开裂的问题;采用了全新的密封材料,由传统的发泡剂,转变成了按照1:2.5比例而配置的水泥砂浆,进一步提升了墙体的防水效果。

窗框与抹灰层间构建出良好的防护层,并在其周边涂抹密封胶,以构建出软性止水带,防止由于墙体在刚性连接的作用下而产生损伤。STP板等施工结束后,再次涂抹密封胶,以此提升墙体的立面效果。整个防渗漏施工过程中,不可对STP板造成损伤,不可用重物敲击。

4   外墙门窗STP保温板防渗漏施工技术流程

4.1   总体流程

通过对上述工艺的简化,可得到STP保温板防渗漏施工技术流程,如图1所示。

     


图1??STP保温板防渗漏施工流程


4.2   具体施工流程及其要点

(1)窗口设计。

防渗漏施工过程中,首先应根据工程设计要求,在墙体适当位置处设计出一定大小的窗洞,以作为窗框安装的平台。外墙施工时,铺设1层方形面砖,并在其表面均匀涂抹1层质感漆,以提升外墙的观赏性。

这一过程中,应注重面砖模数,针对砖的规格,设计出相应的排版图,通过该排版图的观察与分析,不断对砖的位置进行调节,以得出符合设计要求的外墙窗口图。

若常规STP的规格尺寸无法完全符合施工需求,则应要求厂家进行生产,以保证整个墙体的良好性。在窗框与墙体间,应针对板的厚度留出适当大小的边缝,以保证窗框可顺利安装到墙体内。在窗框的下边预留尺寸为底框与找坡的距离,实际操作时,还要注意窗台面的高度,应略低于窗框的出 水孔。

对于预留尺寸来说,误差应控制±10mm,若误差超过标准,则应在使用前予以处理,具体见表1。

  表1??预留尺寸参数          mm

     


(2)窗台处理。

预留出窗口后,则应对窗台予以处理,即在窗台适当位置处,根据设计方案要求,作出一定大小的企口,将表面的混凝土毛刺处理,以使整个企口保持平整,并形成具有一定坡度的找坡层。该找坡层坡度应控制在10%以内,且内窗台略高,相比外窗台高出10?mm左右;在窗楣适当位置处构建出小嘴,以此用于对雨水的引导,避免雨水顺着墙面进入到窗户上,防止雨水对窗台造成损伤,提升外墙、窗台的使用年限。

(3)安装窗框。

窗台处理后,则应开展窗框安装施工。首先,根据工程实际需求,由合作厂家制作出适当数量,且规格大小满足标准的窗框及各种连接件,用于后续施工使用。将窗框与连接件运送至施工现场后,施工单位应仔细对这些构件进行核对检查,判断这些构件质量是否符合要求,为后续施工操作打下良好基础。之后按照设计标准,将窗框放置到相应位置处,并通过连接件将其与外墙固定到一起。这一施工过程中,应严格按照规定要求,提升窗户施工质量,降低窗户出现漏水的概率。在连接件方面,应采用镀锌铁片,连接件距角部的距离不大于150?mm,其余部位的固定位置间距不大于500?mm。

(4)窗框处理。

铝合金门窗安装应采用预留洞口的方法施工。门窗框安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时处理门窗框与墙身间的缝隙,应于洞口清理干净、干燥后施打发泡剂,发泡剂应充填饱满。发泡剂固化后,取出临时木楔,并在缝隙中打入发泡剂。室外窗台并应做成不小于10%的向外排水 坡度。

(5)一次封胶。

框架处理结束后,应开展一次封胶施工。施工前,检查聚氨酯发泡剂成型后是否饱满、密实。合格之后,外门窗边框与洞口之间的间隙应使用中性硅酮密封胶密封。之后,去掉窗框的保护膜,对窗框进行检查,判断窗框是否由于施工而出现擦伤、凹陷等问题。该环节施工时,应保证密封胶具有较高的饱满度,且密封胶厚度要符合要求,以提升窗框区域的密封效果。

(6)STP板施工。

一次封胶结束后,根据设计方案要求,铺设STP保温板,这一施工过程中,应在其周边放置由镀锌钢制成的土工格栅,并涂抹适量的聚合物抗裂砂浆,并在板的适当位置处做好标记,将锚固钉插入进入,以免对板内真空结构造成破坏。整个铺设操作由3道工序构成,在外窗铺设时,由套侧面开始,逐渐向立面处铺设;窗户的底部与顶部铺设时,均由大面处开始,逐渐向着台面处进行;按照45°为基准,选择长度为500?mm,宽度为200?mm的网格布作为主要材料,将其铺设到窗角区域,以提升窗角处的铺设强度。网格布铺设时,应符合国家规定要求,表面保持平整,且砂浆饱和度应达到100%,不可干搭接施工。

(7)预设密封胶槽。

STP保温板施工结束后,在窗外侧保温板与窗框之间预留出10mm的平直密封胶槽缝隙,若缝隙存在弯曲,则应通过美工刀予以修理,以使其保持平直;在外墙砖块表面,涂抹1层质感漆,这一施工过程中,应将缝隙内放入相应的楔形木条,以临时将缝隙封堵,避免外饰施工材料进入到缝隙内,影响缝隙的后续使用。

(8)二次密封胶。

饰面层施工时,对多余的聚氨酯发泡剂和密封胶进行清除,并以此为基础,通过小型空压机的方式,将槽内的细小粉尘吹出,以使外窗框洁净。之后,在外窗框及其周边一定区域范围内,粘贴胶带纸,进而完成二次密封胶施工。施工结束后,对窗框进行检查,判断窗框是否由于施工而出现损伤等。待密封胶凝固后,将胶带纸去除,从而完成整个防渗漏施工操作。

5   结束语

现代建筑工程外墙门窗施工时,逐渐对STP保温板进行了应用,以赋予建筑更强的保温性。与此同时,要想保证外墙门窗具有较高的防渗透性,还应注重防渗漏施工,为建筑使用奠定良好基础。