排烟阀、排烟防火阀、电动风阀、补风口、加压送风口的区别和应用
蒙古上单
2024年09月30日 10:45:09
来自于通风排烟
只看楼主

来源:空调制冷网

 排烟阀、排烟防火阀和电动风阀在建筑安全和通风系统中扮演着不同的角色,各有其特定的应用和功能。 1、电动风阀 主要用于控制空气流动。在机械加压送风系统中,电动风阀通常保持关闭状态,以防止冷空气在自然通风时侵入。系统启动时,电动风阀会打开。在机械排烟系统中,如果排烟与通风空调系统共用,电动风阀则通常保持开启状态,但在火灾发生时会自动关闭。值得注意的是,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀数量不应超过10个。

首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且:
①在采用常开 加压送风口 (楼梯间)的机械加压送风系统中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入,电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启;
②在机械排烟系统中,存在于排烟与通风空调系统合用的情况下,电动风阀平时常开,火灾时电动关闭,并且每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀不应超过10个。
2、排烟阀
排烟阀,是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足 漏风量 要求,火灾时可手动和电动启闭,是起排烟作用的阀门。
排烟阀和防火阀、排烟防火阀相比,排烟阀没有了温控装置(温感器件),但增加了电动开启方式,且应确保现场手动操作方便。对于不方便操作的排烟阀,应设置远距离操作开关,确保手动操作方便可靠。
排烟阀通常不会单独存在,会配套装饰口或进行装饰处理,形成成套的闭式排烟口。带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,称为排烟口。

3、排烟防火阀
排烟防火阀,是安装在机械排烟系统的排烟管道或排烟风机入口管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。具体位置为:(分支入口见水平)
①垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
②穿越防火分区处;
③排烟风机入口处;
④一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
注意:排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
和防火阀相比,排烟防火阀是安装在机械排烟系统管道上的阀门,结构基本相同(由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成),主要是安装的系统不同,动作温度也不一样。

4、防火阀
防火阀是设置在通风空调系统(公称动作温度为70℃)和厨房排油烟管道上(公称动作温度为150℃),平时常开,温度上升至公称动作温度时关闭。并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。
防火阀在通风空调系统的设置位置(通分危重变形缝):
①穿越防火分区处;
②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
      ③穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
      ④穿越防火分隔处的变形缝两侧;
      ⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
     在实际应用中,根据功能需要还有一些特殊的防火阀,比如防烟防火阀和防火调节阀等。防烟防火阀就是在防火阀的基础上增加了电动或电磁关闭机构,可以接收火灾报警联动信号关闭;而防火调节阀可以调节阀门开度。
5.补风口
根据空气流动的原理,必须要有适当补风才能排出烟气。根据规范要求,除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。
补风口应用在补风系统中,有常开和常闭两种形式。

6.机械加压送风口
加压送风口应用在机械加压送风系统中,结构形式和动作原理与排烟口相似,但相对于排烟口,加压送风口对耐火性能等没有严格要求。
加压送风口有常开和常闭两种形式:前室、合用前室等部位通常采用常闭式送风口,平时呈关闭状态,火灾时手动或电动(自动)打开;楼梯间等部位通常采用常开式送风口。
 
总结:



应用场所    
平时状态    
启动方式    
防火阀    
1.通风、空气调节系统    
2.机械加压送风系统    
3.补风系统    
平时呈开启状态    
温控自动启动    
温度达到70℃时关闭    
(厨房排油烟管道150℃)    
排烟防火阀    
机械排烟系统    
平时呈开启状态    
温控自动启动    
温度达到280℃时关闭    
排烟阀    
平时呈关闭状态    
手动和电动    
补风口    
补风系统    
有常开和常闭两种形式    
手动和电动    
加压送风口    
机械加压送风系统    
前室、合用前室 :常闭    
楼梯间 :常开    
手动和电动    
免费打赏

相关推荐

APP内打开