违规!长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施
qq73357138
qq73357138 Lv.2
2024年10月11日 09:00:46
来自于通风排烟
只看楼主

来源:空调制冷网

问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。

问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。
案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图:
分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。  
疏散走道总长度符合《 建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2条第10款:建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。规定时,走道各段均应设排烟设施。  
来源:重庆市住房和城乡建设委员会《建设工程消防设计常见错误》(2024年3月版)

来源:消防技术流

免费打赏
twb620810
2024年10月12日 15:15:41
3楼

疏散走道中设置门等分段时,计算走道整体长度时不应折减。按整体长度需要设置
排烟系统时,即使分段长度较短,该疏散走道也应设置排烟系统,当单个分段小于 20
米时,可多个小于 20 米的分段走道共用一个防烟分区,走道总长度及排烟口与最远点
的距离不应超过规范要求;当走道采用防火门分隔时,各分段均应按独立的防烟分区设
计。