吸收塔除雾器差压高的技术措施 一、编制目的: 为防止吸收塔除雾器差压升高,导致除雾器严重堵塞、结垢、坍塌,威胁机组安全运行,需定期对吸收塔除雾器冲洗,特制定本措施。 二、措施内容: 1.除雾器差压在80-150pa,启动一台除雾器冲洗水泵,除雾器冲洗水母管压力调整在0.3-0.4Mpa。 2.除雾器差压在150-200pa,启动两台除雾器冲洗水泵,除雾器冲洗水母管压力调整在0.5-0.55Mpa。
吸收塔除雾器差压高的技术措施
一、编制目的:
为防止吸收塔除雾器差压升高,导致除雾器严重堵塞、结垢、坍塌,威胁机组安全运行,需定期对吸收塔除雾器冲洗,特制定本措施。
二、措施内容:
1.除雾器差压在80-150pa,启动一台除雾器冲洗水泵,除雾器冲洗水母管压力调整在0.3-0.4Mpa。
2.除雾器差压在150-200pa,启动两台除雾器冲洗水泵,除雾器冲洗水母管压力调整在0.5-0.55Mpa。
3.投入自动程序冲洗,每个电动阀门冲洗时设置为120秒,间隔30秒;每两小时冲洗一次除雾器(吸收塔液位小于13.5米)。
4.监视每个电动门冲洗时水流量在90-120m3/h,若流量小于80m3/h及时排查原因联系检修处理,并汇报专业专工。
5.吸收塔液位控制在12.5-13米运行,不得大于14米。
6.除雾器冲洗前后做好差压台账登记,主值应关注好每个冲洗循环后的差压变化情况,如无变化,应立即汇报专工。
7.发现除雾器冲洗水阀门有内漏时,登记缺陷并通知检修处理。
8.除雾器最上层冲洗门为手动门,巡检每班手动冲洗一次,冲洗时将冲洗照片发至灰硫运行工作群。
9.如果有其它特殊原因导致除雾器无法进行冲洗,汇报值长及专业专工,做好原因说明记录。