土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 咩话?电动排烟窗也要设置机械式手动开启装置?

咩话?电动排烟窗也要设置机械式手动开启装置?

发布于:2024-10-15 09:57:15 来自:暖通空调/通风排烟

来源:消防技术流

|

作者:消防使者

[复制转发]


有个高大空间的项目设置了大量的高位电动排烟窗,在现场距地面高度1.3m~1.5m也设置了电动控制的手动开启装置,被审图老师无情提了一个甲方难以接受的意见(影响美观),就是电动排烟窗需要增加设置机械式手动开启装置!
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51521-2017第4.3.6条规定, 自然排烟窗应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗,应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。
4.3.6 自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m?1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000㎡的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
▲排烟窗机械式手动开启装置
▲排烟窗电动式手动开启装置
简单的说,就是高处的自然排烟窗需要在该排烟窗附近距地面高度1.3m?1.5 m的位置设置手动开启装置,目的是为了确保火灾时,   即使在断电、联动和自动功能失效的状态仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果   。手动开启一般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,为便于人员操作和保护装置本条规定了开启装置的设置高度。当手动开启装置集中设置于一处确实困难时,可分区、分组集中设置,但应确保任意一个防烟分区内的所有自然排烟窗均能统一集中开启,且应设置在人员疏散口附近。
这里条文说明说到手动开启一般是通过操作机械装置实现排烟窗的开启,并且需要确保断电联动和自动失效的状态下仍能可靠开启,尤其是“断电”一词,设置电动手动开启装置存在断电的风险。因此,一种观点认为,即是是电动排烟窗也需要设置机械式开启装置,例如机械摇杆。这个观点有道理吗?
有,但不多。
作为消防设施的电动排烟窗,必须是采用消防电源供电,若消防电源都没有电了,那么不只是这个电动排烟窗,其他消防系统都可能失去作用,所以消防电源断电不是设计时考虑的因素。
其次,《自然排烟窗技术规程》TCECS 884-2021第3.0.4条也有类似的规定,但其条文说明更加详细明了。条文解释“为了确保自动排烟窗在断电、联动和自动功能失效的情况下仍能够手动开启,要求所有自然排烟窗都设置可手动开启的装置。   手动开启可以通过机械方式、电动方式或气动方式实现   。”也就是说,手动开启除了可以是机械方式,也可以是电动或者气动的方式实现,即电动开启装置就是规范所说的手动开启装置的一种,因此,电动排烟窗的现场手动开启装置采用电动方式控制也是符合规范要求,并不一定要设置机械式开启。

个人观点,仅供参考。

  • phlyman
    phlyman 沙发

    实际情况是,审图包括后续消防检测和验收,都要求设置机械手动开启装置的。

    2024-10-22 16:18:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业建筑厂房(仓库)防烟排烟系统设计

火灾烟气中所含一氧化碳、二氧化碳、氟化氢等多种有毒成分,以及高温缺氧等都会对人体造成极大的危害。及时排除烟气,对保证人员安全疏散,控制烟气蔓延,便于扑救火灾具有重要作用。对于一座建筑,当其中某部位着火时,应采取有效的排烟措施排除可燃物燃烧产生的烟气和热量,使该局部空间形成相对负压区;对非着火部位及疏散通道等应采取防烟措施,以阻止烟气侵入,以利人员的疏散和灭火救援。因此,在建筑内设置排烟设施十分必要。

回帖成功

经验值 +10