杆塔防雷接地怎么做?杆塔接地电阻是多少欧姆?这些好措施不容错过!
欧麦安防雷集团
2024年10月18日 15:14:47
来自于防雷减灾
只看楼主

  一、杆塔的接地电阻是多少?  杆塔的接地电阻并不是固定的数值,而是根据多种因素综合确定,包括但不限于杆塔所在地理位置的土壤电阻率、线路的电压等级、杆塔类型及其所处环境等。一般来说,对于高压输电线路的杆塔,其接地电阻值推荐不超过以下范围:  -对于普通杆塔,特别是在土壤电阻率适中的地区(例如电阻率小于100Ω·m),推荐的工频接地电阻值为10Ω至30Ω。  -在土壤电阻率较高或对防雷要求特别严格的区域(如城市中心、重要设施附近),杆塔的接地电阻值应尽可能低,理想情况下不大于10Ω,甚至更低至1Ω至4Ω。


  一、杆塔的接地电阻是多少?

  杆塔的接地电阻并不是固定的数值,而是根据多种因素综合确定,包括但不限于杆塔所在地理位置的土壤电阻率、线路的电压等级、杆塔类型及其所处环境等。一般来说,对于高压输电线路的杆塔,其接地电阻值推荐不超过以下范围:

  -对于普通杆塔,特别是在土壤电阻率适中的地区(例如电阻率小于100Ω·m),推荐的工频接地电阻值为10Ω至30Ω。

  -在土壤电阻率较高或对防雷要求特别严格的区域(如城市中心、重要设施附近),杆塔的接地电阻值应尽可能低,理想情况下不大于10Ω,甚至更低至1Ω至4Ω。

  二、杆塔防雷接地怎么处理?

杆塔防雷接地怎么处理


  为了达到上述推荐的接地电阻值,确保杆塔具备良好的防雷性能,通常采取以下几种处理措施:

  1.增加接地极数量和面积:通过增加接地极的数量和扩大接地网的覆盖面积,可以有效降低整体的接地电阻。接地极材料通常选用导电性能好的金属,如铜、钢或镀铜钢等。

  2.改善土壤条件:对于电阻率高的土壤,可以通过更换土壤、添加降阻剂、铺设碎石层或使用化学方法改良土壤,以降低土壤电阻率,从而减少接地电阻。

  3.深井接地:在土壤表层电阻率极高时,采用深井接地技术,将接地极打入地下数十米乃至上百米深处,利用深层土壤较低的电阻率来达到减小接地电阻的目的。

  4.使用柔性接地技术柔性接地技术利用液态凝胶状导电材料及先进的接地网成型方法,可大大提升杆塔接地网的耐冲击水平,具有优异的安全性能和降阻效果,导电效果优越、不溶于水、检测不出重金属,适应性广泛且防腐效果优良。

  5.定期检测与维护:定期测量接地电阻值,及时发现并解决接地系统中的问题,如接头松动、腐蚀等,保持接地系统的有效性。

  6.避雷线与避雷器的配合使用:虽然不是直接降低接地电阻的方法,但合理布置避雷线和在关键位置安装避雷器,能有效拦截雷电流,减轻对杆塔接地系统的依赖,也是防雷体系中不可或缺的一环。