水处理入门知识探讨----污水厂运行管理手册编制(一)
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2024年10月20日 07:19:43
来自于水处理
只看楼主

水处理入门知识探讨----污水厂运行管理手册编制(一) 根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》(HJ 2038-2014)中的有关规定,污水厂应健全运行管理体系,根据实际情况编制《污水处理运行管理手册》(以下简称手册),其目的和作用主要体现在:1、用于指导水厂日常运行管理。 2、手册是满足外部迎检的重要材料,手册编制的是否完善精美,是留给参观迎检人员对水厂管理的第一印象。 3、手册的编制过程本身就是各岗位员工加强岗位职责学习的过程。

水处理入门知识探讨----污水厂运行管理手册编制(一)

根据《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》(HJ 2038-2014)中的有关规定,污水厂应健全运行管理体系,根据实际情况编制《污水处理运行管理手册》(以下简称手册),其目的和作用主要体现在:1、用于指导水厂日常运行管理。

2、手册是满足外部迎检的重要材料,手册编制的是否完善精美,是留给参观迎检人员对水厂管理的第一印象。

3、手册的编制过程本身就是各岗位员工加强岗位职责学习的过程。

4、手册是新员工入职后快速融入水厂运行管理重要的学习资料。

笔者结合现有的规范要求和污水厂实际运行特点,编制了手册的内容模板,供水友们参考。

手册共有11章节组成,各章节应包含的内容及注意事项如下:

第一章 总则

1 适用范围

2 规范性引用文件

包括参考执行的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准以及本公司的规定等,规范书写标准名称、标准号。

第二章 术语

术语部分应对手册中涉及到的专业术语进行解释说明,主要术语包含污水系统、一级处理、二级处理、深度处理、污泥处理、除臭系统、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量、容积负荷(BOD5)、氨氮(NH3-N)、总凯氏氮(TKN)、总氮(TN)、总磷(TP)、泥龄(SRT)、污泥沉降比(SV)、混合液悬浮固体浓度MLSS、溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)等。

举例如下:

深度处理

常规处理后设置的处理,一般以二沉池以后的工艺段。

混合液悬浮固体浓度MLSS

指曝气池中废水和活性污泥的混合液体的悬浮固体浓度。以MLSS(mg/l)表示。由混合液挥发性悬浮固体浓度(用MLVS表示,表示混合液悬浮固体中有机物含量,但不仅是微生物的量,由于测定方便,目前还是近似用于表示污泥)和灼烧残量(表示无机物含量,用MLNVSS表示)组成。

第三章 污水厂概况

1 建设概况

内容应包含:地理位置、占地面积、设计处理规模、开工建设时间、竣工时间、环保验收时间、商业运行时间、进出水执行标准名称、提标改造情况。

举例如下:

xx污水处理厂厂址位于xx北侧,xx以东,xx以西,总用地面积为xx亩。工程设计规模为xxm?/d,日变系数xx。本工程于xx年xx月开工建设,xx年xx月xx日主体竣工并通水。xx年xx月xx日通过环保验收,并于xx月xx日正式商业运营。xx年xx月进行提标改造工程,xx年xx月xx日完成提标改造工程竣工验收,正式商业运营,出水执行《xxxxx》(xx)标准。

2 服务范围

内容应包含:收纳水体范围、水体类型、服务人口。

3 设计情况

内容应包含:设计工艺流程图、进出水执行指标、厂区平面布置图。

第四章  组织架构及岗位职责

1 组织架构

内容应包含:水厂组织架构、各工种人员组成、相关任命文件

2 岗位职责

内容应包含:厂长岗位职责、生产主任岗位职责、办公室主任岗位职责、运行班长岗位职责、运行工岗位职责、脱泥工岗位职责、化验员岗位职责、机电维修工岗位职责、安全员岗位职责、财务会计岗位职责等。

第五章 各处理单元操作规程

应按照工艺流程图,将各处理单元逐项介绍,内容应准确、详实,符合现场实际运行工况,对现场运行具有指导意义。

内容应包含:功能介绍、工艺设备参数、运行方式、安全操作规程等。

举例如下:

粗格栅

1)功能:污水通过一根厂外DN1400管网进入粗格栅进水阀门前端(管网管底标高xx米),用以截留拦截直径大于20mm的杂物,如纤维、碎屑、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。

2)工艺设备参数:

序号

名称

规格参数

单位

数量

功率(kw)

1

粗格栅(回转式格栅除污机)





2

无轴螺旋输送压榨机





3

手电两用启闭机





4

液位差计





3)运行方式:

①采用手动和PLC两种控制方式,并在上位机显示运行状态及故障。

②系统设定运行方式为:

启动时:无轴螺旋输送压榨机开启30秒后,开启粗格栅;

停运时:粗格栅停运2分钟后,停运无轴螺旋输送压榨机;

③PLC控制下的两种模式:

a时间控制模式:

汛期时:粗格栅系统每30分钟运行一次,每次运行10分钟;

非汛期时:粗格栅系统每240分钟运行一次,每次运行30分钟;

b液位差控制模式:粗格栅前后液位差大于300mm时,粗格栅系统运行;粗格栅前后液位差小于200mm时,粗格栅系统停行;格栅4小时无动作时,运行一次粗格栅系统。

④截留下的栅渣用手推车清理至固定垃圾堆放处。

4)安全、技术操作规程:

①格栅开动前,操作者需确保格栅系统周围无异物,各部位无碰擦歪扭现象。重点检查减速机和轴承座润滑情况,并按规定对格栅进行润滑、保养。

②合上格栅控制电源,红色电源指示灯亮起;将转换开关置于“手动”位置,按下“启动”按钮绿色电源指示灯亮起,同时格栅开始运转;观察格栅运转、排渣和卸渣情况,有无杂音、异常。若有异常,应立即停车并排除故障。

③手动运转正常后,将格栅和无轴螺旋输送压榨机的转换开关置于“自动”位置,操作者守机十分钟,观察运转情况。

④检查输送机出料口,有堵塞及时清通。

⑤格栅运转中如发生异常情况,操作者应及时发现,并停止运行,切断电源,并报告值班领导。

⑥格栅需要维修时,操作者必须切断格栅电源,并对格栅进行清理保养,填写维修记录。

⑦运行过程中巡视人员每2小时检查一次,做好设备运行及在线仪表数值记录。


aeb981478a192424689c.doc
28.5 KB
立即下载
免费打赏
yj蓝天
2024年10月21日 06:43:40
2楼

资料详细介绍了污水处理厂运行管理手册编制的内容和方法,供大家学习和参考

回复

相关推荐

APP内打开