土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 焊缝超宽了,怎么焊?

焊缝超宽了,怎么焊?

发布于:2024-10-21 14:13:21 来自:建筑结构/钢结构工程

来源:钢结构设计

|

作者:双无余

[复制转发]

本文转载自公众号:愚公解构

我们继续上一个关于钢结构焊缝的话题,展开聊一聊。

设计的规定

钢结构焊接中的构件间隙,规范和图集中都给出了非常详细的构造规定。比如:
? 管材相贯节点全焊透焊缝的各区坡口形式与尺寸中,根部间隙最大是5mm,采用打底焊后坡口底部宽度最大是13mm。
? 对于矩形钢管,根部的间隙最大值为9mm。

但是在前一篇推文中,我们也看到了现场实际上可能会出现的各种情况。既然超宽焊缝难以避免,怎么办呢?

焊接工艺的规定

超宽焊缝,按规范,指的是焊缝宽度超过了焊条直径四倍的情况。例如,使用4毫米直径的焊条时,单道焊缝宽度不应超过16毫米;使用5毫米直径的焊条时,宽度不应超过20毫米。二氧化碳气体保护焊直接规定焊缝宽度不超过20毫米。
5.4.10 大径厚壁管焊接应采用多层多道焊,中、高合金钢焊缝其单层焊道厚度不宜超过焊条直径,单焊道宽度不宜超过焊条直径的3倍:其他母材金属单层焊道厚度不宜大于所用焊条直径加2mm, 单焊道宽度不宜超过所用焊条直径的4倍。 ——     NB/T 25085-2018》

为什么这么规定

线能量控制

焊接过程中的线能量,即焊接输入能量与焊接速度的比值,是一个重要的参数。规范对线能量有明确的限制,以保证焊缝的质量和性能。超宽焊缝意味着过高的线能量,可能导致焊接工艺评定中的标准不被满足,从而影响焊缝金属或热影响区的组织性能,不能满足设计要求。

偏析问题

焊缝中的偏析是指在熔池结晶过程中杂质元素的不均匀分布。所有焊道中的偏析基本集中于焊道正中,这是一个普遍存在的现象。对于超宽焊缝,由于焊缝宽度过大,偏析现象更为严重,可能导致焊缝中心部分的力学性能下降,增加了焊缝脆裂的风险。

断裂风险

由于偏析的集中,超宽焊缝的中心部分可能成为焊缝的薄弱环节。在受力时,这些脆弱的中心部分容易发生断裂,这种现象在事故分析中经常被观察到。

超宽焊缝怎么焊

焊接中应采用多层多道焊,严禁摆宽道焊接。

多层多道焊

将超宽焊缝划分为多个小的焊缝区域,分层次、多次进行焊接。这种方法可以有效控制焊接过程中的热输入,减少偏析现象,提高焊缝的整体质量。

工地上有很多焊接高手,焊缝焊得很漂亮。也有机器人可以自动焊。
但也有看起来“漂亮”,看过程有点怪的。是哪里不对呢?

为什么禁止填焊

大间隙焊缝的处理方法有说采用填焊法,在超宽焊缝中加塞与母材材质的板材进行连接。这种方法省力很多,但是被禁止的。
7.3.2   接头间隙中严禁填塞焊条头、铁块等杂物。   ——《GB 50661-2011》
1.这种微观结构的不确定性的改变,会影响到材料的力学性能。  
2.焊接引起的变形和应力变得更加复杂。
3.加塞板与母材之间存在微小的物理或化学性能差异,可能会影响焊缝区的整体性能。

小结

关于超宽焊缝的话题,聊了两篇,边写边看,发现自己也有了不少重新的认识,毕竟以前也没有对安装制造的过程细节过多关注。
设计与施工,有时真的是会让从业者感到一种信息的“割裂”,假定和事实的差别到底有多大呢?有很多说不清的地方, 所能追求的,只能是尽可能接近真实的理解和对策 。归根到底,概率本来就是没有百分百的确定值。
参考资料:
1.《核电厂常规岛焊接技术规程》NB/T25085一2018
2.《钢结构焊接规范》GB50661-2011
3.《钢结构连接施工图示(焊接连接)》15G909-1
4.《 今後の鉄骨造を支える溶接技術  


来源:愚公解构 公众号,如有侵权请联系我们。