关于储罐消防喷淋的问题
cof1597026459382
2024年10月21日 16:01:39
只看楼主

有没有明确的规范要求,储罐的消防喷淋立管必须设置两根,且对角布置?

有没有明确的规范要求,储罐的消防喷淋立管必须设置两根,且对角布置?

免费打赏
zxl-66
2024年12月12日 08:55:31
3楼

1、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)第8.10.10条;

2、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004第8.4.9条;

3、《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014第3.2.12条。