有没有明确的规范要求,储罐的消防喷淋立管必须设置两根,且对角布置?
有没有明确的规范要求,储罐的消防喷淋立管必须设置两根,且对角布置?
有没有明确的规范要求,储罐的消防喷淋立管必须设置两根,且对角布置?
有没有明确的规范要求,储罐的消防喷淋立管必须设置两根,且对角布置?
1、《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)第8.10.10条;
2、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004第8.4.9条;
3、《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014第3.2.12条。