余压监控系统的一些原理图与安装图
wx_86780857
2024年10月25日 09:37:18
只看楼主

来源:机电人脉

压差控制系统可通过控制旁通阀的开闭,将机械加压送风系统的余压值有效控制在国标要求的合理范围内——防烟楼梯间40-50Pa,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25-30Pa。这样既阻止了有害烟气的进入,也确保了防火门在需要人员疏散时可以正常开闭。 余压监控系统由余压监控器(主机)、余压控制器、余压探测器、风阀执行器、系统监控专用软件等部分或全部设备组成。以下为某品牌预压检测系统设备的系统结构与应用图例,供参考。



1) 余压监控器(主机)与余压控制器之间是485通讯,连接方式为手拉手连接,线型NH-RVSP-2*1.5mm2 ,通讯距离为500米;

2) 主机支持2路RS485通讯回路,每条回路可连接32个余压控制器;

3) 余压控制器与余压探测器之间为二总线通讯,通讯距离500m,线型NH-RVSP-2*2.5mm2;

3) 一只余压控制器可带120个余压探测器。


  02  
应用图例


2.1 疏散通道余压监控系统图


   

疏散通道及前室余压监控系统图


2.2 监控系统配电图


   


2.3 探测器平面图


   

余压探测器平面示意图

注∶

1)前室每层均设余压探测器;

2)楼梯间在 约1/4和3/4高度 处各设置一台余压探测器;

3)引压用的气管可根据现场实际情况装于墙面或吸顶安装均可;

4)余压深测器通过N-IYSP-2x2.5m2-SC20-C,沿楼板垂直敷设至风间控制箱。


2.4 探测器立面安装示意图


   

免费打赏
加倍努力
2024年11月02日 21:11:26
3楼
回复

相关推荐

APP内打开