来源:机电人脉
#1 管材使用常见问题 给水管管材、管件颜色不统一 《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010 建筑给水塑料管道系统所采用的管材、管件和各种辅助材料等,应由管材生产企业配套供应。 管材的颜色应均匀一致,与管材配套的管件颜色宜与管材一致。
#1 管材使用常见问题
给水管管材、管件颜色不统一
《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010
建筑给水塑料管道系统所采用的管材、管件和各种辅助材料等,应由管材生产企业配套供应。
管材的颜色应均匀一致,与管材配套的管件颜色宜与管材一致。
存在问题:
1.给水PPR管材、管件不同色,疑似非同一生产厂家配套供应;
2.排水PVC管道三通管件与管材不同色,疑似非同一生产厂 家配套供应;
3.墙面剔凿裸露钢筋;
注意:
《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ98/T-2014 5.1.4-5 未经结构设计许可,墙体管槽横向开凿长度不得超过300mm。
#2 卫生间给水敷设常见问题
卫生间给水管敷设要求
《青岛市住宅工程常见质量问题防治技术导则》安装篇:2.1.9 沿地面敷设管道进入卫生间,不得从卫生间门口进入(卫生间采用地暖采暖方式除外)。管道沿地面从卫生间墙面外穿入时,墙面洞口预留应避免破坏卫生间内墙面防水层。
#3 地漏安装常见问题
地漏有效水封深度不足
《青岛市住宅工程常见质量问题防治技术导则》安装篇:地漏安装时,地漏顶面应低于地面面层0~5mm,水封深度应不小于50mm。
《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002
7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。
《住宅内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013
17.2.5 地漏的安装应平正、牢固,并应低于排水表面,无渗漏。
活动机械密封替代水封地漏
《建筑给排水设计标准》(GB5015-2019)(2020 年3月1日施行):水封装置的水封深度不得小于50mm,严禁采用活动机械活瓣替代水封,严禁采用钟式结构地漏。
#4 成品排水软管安装常见问题
排水软管材质问题
卫生洁具下方的排水软管要求:
1.不得采用劣质塑料软管;
2.插入预留排水管时应有密封措施;
3.当预留排水管无反水弯时,排水软管应设置反水弯。
#5 空调系统冷凝水管常见问题
“规范按图施工”行为,严禁擅自更改排水系统连接方式!!确需调整,必须经设计同意!
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011空调水系统管道需注意:
11.3.5 冷凝水管道严禁直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
#6 排水立管常见问题
排水立管检查口安装要求
生活排水管道系统检查口的设置应符合下列规定:在排水立管上,每隔六层应设检查口;但在建筑物的最底层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,均应设置检查口。
排水立管伸缩节设置要求
排水立管伸缩节设置应符合下列规定:
有横管接入,汇合管件在楼板下部时,在汇合管件下方设置伸缩节;
有横管接入,汇合管件在楼板上部时,在汇合管件上方设置伸缩节;
楼层内无横管接入,宜在地面上1.0~1.2m处设置伸缩节。
排水立管阻火圈安装要求
1.敷设在高层建筑室内的塑料排水管道,当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈;
1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位;
2)横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧;
3)横管穿越管道井井壁或管窿维护墙体的贯穿部位外侧。
2.阻火圈应符合现行行业标准《硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈》GA304的规定。