楼梯间“楼层标志灯”、“方向标志灯”设置要求
长情的茶叶
2024年10月29日 16:47:52
来自于照明工程
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018节选 2.0.5 消防应急标志灯具fire emergency indicating luminaire 用图形、文字指示疏散方向,指示疏散出口安全出口、楼层、避难层(间)、残疾人通道的灯具。

来源:机电杂谈

如有侵权,请联系删除



《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018节选
2.0.5 消防应急标志灯具fire emergency indicating luminaire
用图形、文字指示疏散方向,指示疏散出口安全出口、楼层、避难层(间)、残疾人通道的灯具。
3.2.2 灯具的布置应根据疏散指示方案进行设计,且灯具的布置原则应符合下列规定:
1 照明灯的设置应保证为人员在疏散路径及相关区域的疏散提供最基本的照度;
标志灯的设置 应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散方向、安全出口的位置、所处的楼层位置。
3.2.9  方向标志灯 的设置应符合下列规定:
1有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
1)应设置在走道、 楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上
3.2.10   楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯 (以下简称“楼层标志灯”)。
3.2.10【条文说明】为了便于在楼梯间内的人员 准确识别所在楼层的位置,楼梯间每层面向梯面的墙上均应设置指示本楼层的楼层标志灯
3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。
3.3.3 水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路;
2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路;
3 避难走道应单独设置配电回路;
防烟楼梯间前室及合用前室内 设置的灯具应由前室所在楼层的配电回路供电;
5 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道,应单独设置配电回路。
3.3.4 竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:
封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯 应单独设置配电回路;
2 敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回路供电;
3 避难层和避难层连接的下行楼梯间应单独设置配电回路。
4.5.12  楼层标志灯 应安装在楼梯间内 朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m
《应急照明设计与安装》19D702-7节选

在图集《应急照明设计与安装》19D702-7“ 常用楼梯布灯示意 ”小注部分提到: 地下室楼梯间内应安装方向标志灯,指示上楼方向,公共建筑地上楼梯间内宜安装方向标志灯,指示下楼方向 ,住宅建筑地上楼梯间内可不装设方向标志灯。
关于“住宅建筑地上楼梯间内可不装设方向标志灯” ,中国勘察设计协会电气分会副会长、清华大学建筑设计研究院有限公司电气总工程师、《应急照明设计与安装》图集主编徐华曾做过如下解读:
问: GB50016中10.3.5公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志; 图集内定义住宅建筑楼梯间可以不设置疏散指示标志 。通常情况,图集与规范互相矛盾的情况下,以规范为准,是否会修改图集?
徐华: 规范GB50016中要求住宅建筑设疏散指示标志,并没有要求楼梯间设置,住宅走廊、门厅等部位设置了,也是满足规范的。对于具体怎么设置,一般是看GB 51309,而19D702-7即是对怎样设置的解释和示范,这次明确了所有的地下的楼梯间均需要设置,并且指向向上,地上的公共建筑楼梯间宜设置,地上的住宅楼梯间可不设置,因为公共建筑,人员密集,对现场有可能不熟悉,故宜设置, 而住宅建筑,人员对环境熟悉,楼梯间有疏散照度的要求,火灾时大家都知道向楼下疏散,并且住宅楼梯间一般比较小,安装后又容易毁坏,因此图集做了在地上住宅楼梯间不设疏散方向标志灯的示范,即是满足安全的情况下,经济性和可靠性的统一。

来源:消防知识宣传 



        
免费打赏
shilaoqi
2024年11月04日 12:36:38
3楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开