雨水调蓄池运行维护注意事项 一、专项运行方案 调蓄池应制定专项运行方案、运行管理制度、岗位操作手册、设施及设备维护保养手册和事故应急预案,并应定期修订。调蓄池管理操作人员应持证上岗。调蓄池应确保通风良好,必须做好防爆安全措施。调蓄池运行、维护应做好记录和数据统计工作,并对工程实施效果进行分时段的监测和评估。 二、运行模式控制 调蓄池运行模式可分为进水模式、放空模式和清淤冲洗模式三种。调蓄池进水模式
雨水调蓄池运行维护注意事项
一、专项运行方案
调蓄池应制定专项运行方案、运行管理制度、岗位操作手册、设施及设备维护保养手册和事故应急预案,并应定期修订。调蓄池管理操作人员应持证上岗。调蓄池应确保通风良好,必须做好防爆安全措施。调蓄池运行、维护应做好记录和数据统计工作,并对工程实施效果进行分时段的监测和评估。
二、运行模式控制
调蓄池运行模式可分为进水模式、放空模式和清淤冲洗模式三种。调蓄池进水模式:进水模式可分为降雨进水模式和旱流进水模式。进水模式应根据运行指令进入,出水闸门应处于关闭状态。配有格栅的调蓄池应开启格栅除污机;采用重力流进水的调蓄池应正确操作进水闸(阀)门;采用泵送进水的调蓄池应按进水水量调整开启台数;当调蓄池水位到达设计最高水位后,应关闭进水闸门或进水水泵。
调蓄池放空模式:放空模式应根据运行指令进入;进水闸门应处于关闭状态;依据指令可进行污水管道放空或河道放空。采用重力流出水的调蓄池应控制下游管渠水位。采用泵送出水的调蓄池应根据下游管渠实际运行情况、调蓄池水位合理运行。应及时放空到最低水位并开启机械通风,放空后应及时关闭出水闸门。
调蓄池清淤冲洗模式:每次调蓄池放空结束后,应根据运行指令进入清淤冲洗模式。采用人工清淤冲洗时,应确保通风透气,进行有毒、有害和可燃性气体实时监测,下池操作人员应配备防护装置。清淤冲洗模式结束后,调蓄池进入待运行模式。
三、维护管理
调蓄池设施设备应加强日常检查和维护保养,检查维修频率不应少于汛期每月1次、非汛期每两个月1次。调蓄池长时间未使用或未彻底放空,清淤冲洗前,应进行有毒、有害、可燃性气体监测。调蓄池内的设施设备维护:包括调蓄池内的水泵、电气设备、进水与出水设施、仪表与自控、辅助设施的检查、保养和维修应符合现行行业标准《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定,并做好检查维护记录。
水力冲洗翻斗维护:包括翻斗转动部位润滑应良好;冲洗给水阀不漏水,控制性能良好;冲洗给水水压正常;冲洗水箱宜每年清洗一次。
冲洗门维护:包括冲洗门液压装置完好无渗漏,液压油位正常;液压油按产品手册要求定期更换;冲洗门转动部位润滑应良好;冲洗门表面清理宜每年不少于1次。
除臭设备维护:包括物理法除臭应定期更换吸附介质;离子法除臭应避免对工作人员的健康损害;喷淋法除臭应做好对相关设施设备和控制系统的腐蚀保护。
调蓄池应做好自身设施的防汛安全管理。对于由于设备故障或其他原因,造成调蓄池不正常进水的情况,应及时排空。调蓄池下池检查保养宜每年不少于1次,一般集中在每年汛前或汛后。作业人员下池前,应开启通风除臭设备,达到安全标准再下池作业。排水管理单位应对调蓄池的进(出)水水量进行监测,宜对调蓄池进(出)水水质进行监测。调蓄池的运行维护应建立健全的故障排除和管理机制,在突发事件情况下能保障调蓄池基本功能的应急处置和管理,并应符合下列规定:制定机电设备故障诊断、排除和管理机制,确保调蓄池正常运行;制定断电情况下的调蓄池备用电源的应急预案;制定调蓄池超负荷进水情况下,溢流口、出水管道闸门、放空泵的应急运行方案,确保调蓄池运行安全。