产品为密集绝缘母线槽,具体技术规范要求如下: 1.标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码) 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》
产品为密集绝缘母线槽,具体技术规范要求如下:
1.标准与要求。
l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》
2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》
3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)
4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》
5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》
6)国际电工委员会IEC439;
2.母线槽的电气技术规格要求
1)额定工作电压:1000VAC,额定绝缘电压:1000VAC
2)环境温度:-5℃一十40℃
3)相对湿度:不大于90%(+20℃时)
4)海拔高度:2000米
5)额定频率:50Hz
6)绝缘电阻:
相间绝缘电阻>500M Ω;
铜排与外壳之间电阻>500 MΩ;
3.对于密集型母线槽的材料要求以及性能指标
1)外壳材质:
¨ 为保证母线槽的强度和刚度,母线槽系统外壳应采用不低于2mm冷轧镀锌钢板;具备一定抗机械冲击力,不接受普通铝合金外壳;
2)外壳防腐蚀:
¨ 母线外壳表面应作静电粉末喷涂处理,以达到良好的防腐蚀效果;
3)导体:
¨ 母线槽的导体采用符合GB5585国家标准的电工用纯铜排,母线槽导体材料要求采用高导电率的铜排,且纯度应≧99.95%(均须出具进货有效证明原件),导体表面需采用可靠、环保的防腐处理工艺,以延长导体的使用寿命;
4)导体完整性:
¨ 为保证母线槽的载流能力及结构强度,母线直身段导体全长应保持密集不可分割的完整性,(包括插接单元),有效较低电阻、电抗,不得有中间冲孔、末端截面收缩等不良设计,母线制式为:TPNE
5)绝缘材料;
¨ 绝缘材料应是国内外知名厂商生产的产品;
¨ 要求采用B级以上绝缘(130℃)的聚脂薄膜整块包裹;
¨ 应提供绝缘材料的第三方检测报告;