冷却塔安装工艺标准
uutt36620
uutt36620 Lv.2
2024年10月30日 16:30:44
只看楼主

来源:网络整理,如有侵权请联系删除 ①冷却塔常规接管图:1-进水管,2-出水管,3-Y型过滤器,4-电动阀,5-手动平衡阀,6-手动蝶阀。 ②冷却塔基础应该在确定冷却塔规格型号与品牌后,按厂家样本资料进行基础施工;基础尺寸标高、强度均应满足要求基础高度按管道安装要求而定。 ③冷却塔与基础接触处经过找平找正后安装减振装置,减震装置与设备及基础螺栓固定。 ④冷却塔进出水管在冷却塔的接口处应设软接头与固定支座,以防管道的重量过多地压在下塔体壁上,造成玻璃钢制品损坏;

来源:网络整理,如有侵权请联系删除

图片

①冷却塔常规接管图:1-进水管,2-出水管,3-Y型过滤器,4-电动阀,5-手动平衡阀,6-手动蝶阀。

图片

当管道与冷却塔连接时,如接口有偏差,必须调整管道,不得强行连接,避免将塔体拉裂或变形。

⑤冷却塔处于太阳暴晒的冷却水管可根据当地气象条件建议设计变更,保温后做保护壳,保护管道,提高制冷机组效率。

图片

⑥冷却塔安装后如建筑防雷保护范围内,需设计变更增设避雷针。

图片

⑦冷却塔基础与设备需要进行接地。

其它要求:

进电机进线应做防水弯,电源线引至冷却塔相连处采用防水金属软管连接。