土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱高低标号混凝土拦截的两种方法:收口网PK充气囊,你们选哪种?

梁柱高低标号混凝土拦截的两种方法:收口网PK充气囊,你们选哪种?

发布于:2024-10-31 13:54:31 来自:建筑结构/混凝土结构

来源:工业建筑

[复制转发]

本文转载自公众号建筑工程鲁班联盟

 

《混凝土结构工程施工规范》GB50666要求:柱、墙混凝土设 计强度比梁、板混凝土设计强度高一个等级时,柱、墙位置梁、板高度范围内的混凝土经设计单位确认,可采用与梁、板混凝土设计强度等级相同的混凝土进行浇筑。柱、墙混凝土设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上时, 应在交界区域采取分隔措施; 分隔位置应在低强度等级的构件中,且距高强度等级构件边缘不应小于500mm。


 
         

收口网拦截

         

充气囊拦截


         


梁柱核心区混凝土浇筑拦截,目前工地上常用的两种方法:     收口网PK充气囊,     你们选哪种?

收口网拦截


 
1
施工流程    

 

位置留设→加工安装钢板网或收口网→梁柱核心区混凝土浇筑→梁板混凝 土浇筑。

1、选用0.5-1mm厚孔径5-8mm钢板网,依据梁钢筋的位置、规格开口,并 用扎丝绑扎于Φ10@100的附加固定钢筋上,适用于梁高小于1m的情况。

2、待墙柱及梁板钢筋绑扎、模板加固完成后,安排专人对强度等级不同区 域使用钢板网进行有效拦截,并使用铁丝或冷扎丝对收口网边缘部位固定,确保收口网边缘部位固定牢固。

3、混凝土浇筑时先浇筑高强度等级混凝土,然后浇筑低强度等级混凝土, 避免低强度混凝土流入高强度混凝土区域。

 

收口网/钢板网安装示意图

 
收口网/钢 板网 做法图  

 
2
注意要点    

 

1、混凝土施工时,确保先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝 土。

2、混凝土浇筑时,控制好混凝土的初凝时间,保证混凝土的充分结合,避 免冷缝的产生。

3、放置收口网时,确保收口网边缘固定牢固,防止低强度等级混凝土流入 高强度混凝土部位。

 
收口网/ 钢板网 拦截  


充气囊拦截


 
1
施工流程    

 

放置气囊→充气→浇筑混凝土→排气→取出气囊→清洗干净。

1、隔断气囊壁厚为0.6-0.9mm,直径为60-150mm,长度0.8m、1.0m、 1.2m、2m,可以定做其他尺寸。气囊为密闭气塞、单向充气,用打气筒加气,操作简单,循环利用。

2、浇筑完混凝土0.5-1h之间进行排气。

3、做好气囊的清理和保护,以保证多次的循环使用。

 

充气囊

 

充气囊安装图

 

充气囊拦截 效果

2
注意要点    

 

选择壁厚相对较厚的隔断气囊能增加循环使用次数。

 

充气囊拦截效果


说明:内容仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

植筋胶的用量是越多越好吗?看完就明白了

说起植筋胶,相信从事建筑结构加固者应该都是了解的。它是近些年被广泛应用的一种加固材料,起着很重要的作用。然而,很多人存在一个误区,认为植筋胶用量越多,其锚固的效果就越好。但事实真的如此吗?先不急,一起了解查看: 先来了解一下植筋的作用原理。植筋加固是一项针对混凝土结构的简捷有效的连接与锚固技术,它是用特定的胶水或粘合剂,将普通的钢筋或者螺栓式锚筋与建筑物内部构件粘贴在一起,达到加固修复内部构件的目的。然而,并非植筋胶用量越多锚固效果就越好。如果植筋胶用量过多,可能会带来以下一些问题:

回帖成功

经验值 +10