来源:机电人脉
作者 郭超月 虞杰 排油风机选型前校核风系统水力计算是很重要的一步,不然很可能出现设计压力不足,选型也不满足实际需求的情况,特别是在为了满足净高要求,一味压缩风管尺寸、增加风管转弯的情况下。 本文分析了 不同尺寸 排烟 支 管对排烟系统阻力情况的影响,计算了不同阻力情况下对排烟风机实际运行时排烟量的影响。不一味压缩排烟风管,适当加大排烟支管尺寸,降低排烟支管排烟风速,可以尽量满足排烟口实际排烟量需求,有利排烟风机选型。
排油风机选型前校核风系统水力计算是很重要的一步,不然很可能出现设计压力不足,选型也不满足实际需求的情况,特别是在为了满足净高要求,一味压缩风管尺寸、增加风管转弯的情况下。
本文分析了 不同尺寸 排烟 支 管对排烟系统阻力情况的影响,计算了不同阻力情况下对排烟风机实际运行时排烟量的影响。不一味压缩排烟风管,适当加大排烟支管尺寸,降低排烟支管排烟风速,可以尽量满足排烟口实际排烟量需求,有利排烟风机选型。
PY-W-1~3排烟系统排烟风管设计
排烟系统管路阻力计算
排烟系统管路阻力 计算公式为:
其中:
-
为排烟系统管路阻力,单位为帕斯卡(Pa); -
为沿程阻力,单位为帕斯卡(Pa); -
为局部阻力,单位为帕斯卡(Pa)。
沿程阻力计算公式为:
其中:
-
为各段风管比摩阻,单位为帕斯卡每米(Pa/m),数据来源于“鸿业计算软件获取”; -
为各段风管长度,单位为米(m)。
局部阻力计算公式
局部阻力 的计算公式为:
其中:
-
为管件的局部阻力因数; -
为空气密度,单位为千克每立方米(kg/m3),空气参数取标准状态时为 1.2 kg/m3; -
为该压力发生处的空气流速,单位为米每秒(m/s)。
查阅文献,排烟风管管件的局部阻力因数如表1所示。
表1 排烟风管管件的局部阻力因数
序号 | 管件名称 | 局部阻力因数 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 室内排烟口 板式排烟口 | 1.10 | 排烟口局阻系数包括风管开口和风口两部分损失之和;百叶风口有效面积为80% |
1 | 室内排烟口 百叶风口 | 1.95 | 排烟口局阻系数包括风管开口和风口两部分损失之和;百叶风口有效面积为80% |
1 | 室内排烟口 渐扩管+钢丝网 | 0.25 | 排烟口局阻系数包括风管开口和风口两部分损失之和;百叶风口有效面积为80% |
2 | 防火阀 | 0.52 | 按多叶阀或蝶阀全开时局部阻力系数取值 |
3 | 弯头 绕短边转弯 | 0.19 | 弯头转弯半径取1/2边长;矩形风管长宽比小于4 |
3 | 弯头 绕长边转弯 | 0.27 | 弯头转弯半径取1/2边长;矩形风管长宽比小于4 |
4 | 三通 | 0.53 | 按45°合流T形三通近似取大值 |
5 | 风机入口变径管 | 0.31 | 查表取大值 |
6 | 风机出口变径管 | 0.25 | |
7 | 室外排出口 固定百叶 | 1.08 | 百叶有效面积为80% |
7 | 室外排出口 渐扩管+钢丝网 | 0.25 | 百叶有效面积为80% |
表2 PY-W-3排烟系统最不利管路阻力计算表(水平支风管1000x250)
局部阻力
编号 | 部件名称 | 风量 (m3/h) | 风速 (m/s) | 局部阻力因数 ξ | 局部阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45°弯头设不锈钢防虫网 | 35000 | 12.38 | 0.25 | 23 |
3 | 280°排烟防火阀 | 35000 | 12.15 | 0.20 | 17.71 |
4 | 风管三通 | 35000 | 12.15 | 0.20 | 17.71 |
5 | 风管四通(6个) | 35000 | 12.15 | 0.20 | 17.71x6=106.26 |
3 | 280°排烟防火阀 | 35000 | 38.89 | 0.20 | 181.5 |
8 | 风管三通 | 35000 | 38.89 | 0.20 | 181.5 |
3 | 280°排烟防火阀 | 35000 | 38.89 | 0.20 | 181.5 |
9 | 百叶排烟口 | 35000 | 18.99 | 1.95 | 173.9 |
沿程阻力
编号 | 风管长度(m) | 风量(m3/h) | 风速(m/s) | 比摩阻Ri (Pa/m) | 沿程阻力(Pa) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.7 | 35000 | 12.38 | 1.5 | 2.55 |
6 | 20 | 35000 | 12.38 | 1.5 | 30 |
7 | 9.2 | 35000 | 38.89 | 36.9 | 339.48 |
合计 | 1255.11 |
表3 不同排烟支管尺寸条件下排烟系统阻力
排烟支风管尺寸 | 排烟系统阻力 (Pa) | 占比 (%) |
---|---|---|
1000x250 | 1255.11 | 100% |
1000x320 | 1042.86 | 83.09% |
1000x400 | 923.37 | 73.57% |
1000x500 | 846.66 | 67.46% |
不同阻力情况下风机性能曲线分析
排烟支风管风速对风机性能的影响
文章来源:
作者 | 浙江工业大学工程设计集团 郭超月 虞 杰
来源 | 2022年浙江省暨杭州市暖通空调动力学术年会论文集