要想采用需要系数法计算电气负荷,首先要真正理解需要系数和同时系数,但你真的理解了吗?
《工业与民用配电设计手册中》给出了常用设备的需要系数范围,但没有给出需要系数的定义以及这个需要系数是怎么得来的。
在实际工作中,经常会出现需要系数和同时系统混用的情况,也说不清楚为什么取这个系数,只是象征性的打了个系数。
今天来试着解读下需要系数和同时系数:
举个例子(为简化说明,不考虑电机效率和各种机械损耗):
如一台电动机,电动机的额定功率为P1,负荷轴功率为P2,那么电机的需要系数为P2/P1,如果是满负荷运行,需要系数接近1,空载时可能只有0.2左右。可以看到需要系数是变化的。这是需要系数的通俗解释。
先看下手册中给出的计算方法:
同一类设备用需要系数来表述 :在同一时刻,这一类设备的最大负荷与额定功率的比值。当然,这个需要系数是个统计数字,我们做项目不可能有准确的统计数字,只能参考设计手册和实际项目工艺,凭经验确定需要系数。如设计手册中给出的小批生产的金属加工机床,需要系数只有0.12~0.16;而冷冻机组的需要系数为0.85~0.90。可见,设备类型、生产工艺不同,需要系数区别很大。
为表述不同类设备之间同时工作的可能,采用我们常说的同时系数 。当然,这个同时系数也只能结合实际项目工艺,凭经验确定了。
在我看来,需要系数和同时系数是密不可分,相互影响的。工作中很多时候也是将需要系数和同时系数混叫为同时系数。有时为了估算负荷,只是所有设备功率相加再打一个经验系数,这个系数理论上是需要系数和同时系数的乘积,但这个时候也没必要区分需要系数是多少,同时系数是多少。
问题的关键 ,首先,我们在进行负荷计算时,应明确负荷计算的目的是什么?是确定变电站容量还是选择断路器容量,目的不同,选取的系数自然不同;其次,应明确你为什么选择这个系数,这个系数的实际意义是什么。
至于叫需要系数还是同时系数,这个每个人的理解不一样,不用太纠结这个名称!
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 756 人订阅
阅读下一篇
建筑电气——PLC与变频器通讯接线PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。