# 01 事实阐述 在招标中采用工程量清单计价,施工过程中已经完成了风机设备的柔性接口(三防布),但投标报价分析表中没有包含柔性接口的组价,项目特征描述中也未提及此做法。在竣工结算时,施工方认为这是漏项,而建设方则认为不是漏项。哪个说法正确?
# 01
事实阐述
在招标中采用工程量清单计价,施工过程中已经完成了风机设备的柔性接口(三防布),但投标报价分析表中没有包含柔性接口的组价,项目特征描述中也未提及此做法。在竣工结算时,施工方认为这是漏项,而建设方则认为不是漏项。哪个说法正确?
# 02
争议焦点
( 一)施工方 立场
所填报的价格未包含风机设备的柔性接口,施工图纸中已显示此项内容,应增加清单,属于清单漏项,需重新组价。柔性接口的工作已完成,应按实际结算。工程量计算规范未显示此项内容,应补充清单子目。
(二) 审核方立场
柔性接口已包含在风机设备的工程量清单综合单价中,未报价属于施工方的责任,不应另行补充清单子目。设备安装中包括安装柔性接口所需的材料及固定设备用的螺丝,柔性接口属于辅助材料,不是清单漏项,不得补充清单子目。
# 03
专家观点
是否属于漏项需要查看清单计价规范。工程量清单计价采用构件组价法,即每条清单以一个构件为代表。风机设备的柔性接口作为一个单独的构件,应单独列项。
# 04
规范依据
根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013第12页A.8节的规定,风机安装的清单项目编码表中并未明确要求描述柔性接口的形式。然而,在第12页G.2节中,清单编码为030702008的项目名称是柔性软风管。因此,应将其单独列为清单项目,并重新进行组价。