实例讲解如何提高机电安装工程整体质量
wx_40812849
2024年11月07日 15:09:35
只看楼主

来源:机电人脉

针对关键部位经常出现的质量通病, 点对点的进行预防。 1.地下室进口处喷淋管道防冻保温处理。 2.风管吊杆采用PVC套管防锈保护。 3. 地下室消火栓箱体侧柱安装采用角钢固定。 4. 桥架及管道穿越防火墙的封堵和标准做法。 5.防火阀独立安装吊卡,管道出墙大于20CM。


针对关键部位经常出现的质量通病, 点对点的进行预防。

1.地下室进口处喷淋管道防冻保温处理。

2.风管吊杆采用PVC套管防锈保护。

3. 地下室消火栓箱体侧柱安装采用角钢固定。

4. 桥架及管道穿越防火墙的封堵和标准做法。

5.防火阀独立安装吊卡,管道出墙大于20CM。 风机安装防震及专用接地。

6. 给水管与桥架平行安装,间距不小于30cm。给水管与桥架交叉时,保证“电上水下”。

7. 防火卷帘应尽量避开主梁及结构最不利点设置,防火卷帘卷轴箱高度为500mm左右,防火卷帘上方不应有管线穿越,保证卷帘门开启高度不小于2200mm。

8. 地下室风管及架桥均需用安装防晃支架,保证风管启动及敷设电缆时稳定性。

9. 粉刷前做好剪力墙凹套盒安装,保证收口平整到位。

10. 保证电线管道埋入墙内粉刷层1.5公分,保证喷浆前完成所有水电管道填塞工作。

11.吊顶内电线安装必须采用专用盖板及金属软管敷设,管道带压贴砖,均为红线。

12.当窗户接地未预埋到窗边的做法。

13.安装风机的注意事项:1)为避免风机电机电源管位置与风机电源接口不在同一侧,措施:采用双管制安装,在风机左、右侧各安装一根管;定货时根据现场情况在定货要求上注明左、右进线要求;部分风机接线端子进行换位改型。 2)电机电源端部要有防水弯,金属软管采用包塑的,长度不超过80cm。3)风机安装等到土建基础面层找平或贴砖后进行。4)在电源管处预埋一根40x4接地扁钢,在金属风管软接处采用≥4mm2软线或铜编织带及时做好接地跨接。5)风机口处加装防雨罩,后安装防护罩(钢板网)

14. 伸缩温度补偿正确做法。屋面防雷线施工标准,规范做法。

15.一定要保证屋面雨水天漏及侧排;一次成活的预埋进混凝土中,避免渗漏现象出现。

16.通气管出屋面钢套管高度不足60cm; 屋面所有金属均需接地连接;屋面接线盒必须做防雨盖板。

17. 在地下室包括地下车库和公共走道上部空间,常规都布满了各种水、电、暖、燃气、通风、空调管道。这些管道纵横交错,多的高达7~8层。布局是否合理美观,在创优策划中应认真进行二次部署,认真安装施工。

管综优化前:由于蓝图中多个专业管线标高相同,导致桥架和风管、空调水管多处标高冲突,间距不符合规范。部分风管排布不合理。

管综优化后:BIM利用管线碰撞检查功能,使得管综优化设计更加快速准确。

明确地下室消防投标单位有完成BIM设计的能力,完成设计方可进场。

18. 设备管道保温做工精细,布局精美,装饰;安装的高度统一布局与油漆色彩相得益彰,设备布置有序,排列整齐,整洁明亮。

19.管道井、电井:必须暗处明做不留死角,做到大小房间一个样明暗处处有亮点;管道井套管必须封堵,管道、桥架,母线穿墙,根部必须收口。

20.屋面细部做法

21. 桥架封堵良好、排列整齐、竖直、安装到位、标识明确。

22. 管道、桥架、吊杆安装:吊杆套PC管做法;支架根部水泥小台,标准整齐;管道穿墙护口做法。

23.配电柜、配电箱的细部做法: 标识清晰,挂牌完整,布线整齐,线缆路由,哪来哪去,清清楚楚。

零线和接地经汇流排配出。

布局整齐,间隔均匀。

24. 管道、设备、油漆颜色与标识:共用支架标识、专业颜色标识清晰、颜色鲜艳、标识醒目。