来源:机电人脉
作者 机电安装技术 施工图审核要点(电气) 强电 目录与图纸 目录序号应连续,目录名称与图纸名称应保持一致(档案馆要求) 设计规范,图集 设计依据应列出具体规范和引用的图集名称,不得简单写成国家现行规范 设计说明中与该项目无关的内容应删除 供电形式、容量、负荷等级分类 容量、供电形式与系统一致,与方案一致。负荷等级分类及容量描述清楚
施工图审核要点(电气)
强电
目录与图纸
目录序号应连续,目录名称与图纸名称应保持一致(档案馆要求)
设计规范,图集
设计依据应列出具体规范和引用的图集名称,不得简单写成国家现行规范
设计说明中与该项目无关的内容应删除
供电形式、容量、负荷等级分类
容量、供电形式与系统一致,与方案一致。负荷等级分类及容量描述清楚
照明系统
灯具类型采用LED,照明控制形式明确
管材、线缆
管材、线缆、几种消防线路的适用场合与规范标准做法、系统图是否一致
电伴热
消防管道电伴热按消防用电负荷考虑,非消防管道电伴热按普通用电负荷考虑
防火封堵
各处防火封堵表述完整,明穿消防线管的火做法完整
绿建、装配式
绿色建筑、装配式设计等应单独成篇
用电指标
用电指标是否合理,符合设计任务书要求
系统要求
选项规格明确,常用容量、备用容量、联络启动方式正确,启动信号点明确
位置
出口处开向车道
降板
层高与建筑复核降板等
防水
消防、防水措施到位;母线、出线控制柜防水要求
运输
设备运输通道方案明确,通道要求明确,需要从设备到位后再行砌筑的墙体必须在电气、建筑图纸上予以说明
排烟
排烟井排风高度位置、排烟要求
电气计算书
变压器及发电机计算书
照度计算书
主要房间照度计算书
顶风外线
是否室外预留环网柜位置,路径合理,进地下室防水封堵要求
设备布置的合理性及经济性
供电半径合理,不超250m,综合管线规划进出线方向确定,靠近负荷中心
面积、布置
出线空间足够,每排出线柜预留一个出线柜空余位置,高低压电缆沟分沟设置,每组低压柜和低压出线口分不同桥架出线
做法
墙顶地做法完整,与建筑一致,回填做法,地面绝缘线说明完整
出口
防水措施明确,毗邻房间做法要求
降板
层高与建筑复核降板
运输
设备运输通道方案明确,通道要求明确,需要从设备到位后再行砌筑的墙体必须在电气、建筑图纸上予以说明
低压柜
高低压进线电缆一致,母线联络完整。低压出线电缆规格统一
电力监控
高端项目设,中低端不设
电气火灾
低压柜内统一设电气火灾监控,末端一般不设。公建气体灭火措施
消防电源监控
消防电源设
多功能电能表
变配电房,低压抄表至低压柜
竖向
干线完整,分支连接方式,分支上下线径,功能表达清晰,地上、地下干线交界面不缺失
功能
箱号、用途、功率、低压出线编号完整
干线
低压、干线、配电箱三者编号一致
配电箱
原则上同一根电缆上下级上级断路器,下级隔离开关。电机控制按三段式保护设计。
电缆与低压系统一致,采用柔性矿物电缆,星三角启动保护电缆线径与开关匹配
箱号与平面一致不缺漏,功率开关匹配,浪涌保护器设置合理。箱体尺寸、安装高度、安装方式、防护等级完整
箱号、功率
电缆
开关、安全保护措施选择正确
室外箱、消防泵、屋面等处
防水、防雷措施合理
布置
电井布置空间合理,公共部分布置不得影响装修、疏散
计量
电表类项、计量控制齐全
电缆走径、桥架
路径综合管综、桥架分类、走向标注清楚,复杂地区层高满足,电气间内水平竖向与电箱连接桥架完整,室外管井位置、室外引入地下室时避免穿越水压力较大的区域及套管数量、标高合理,与各楼栋间路由连续
出线口
地下室外墙预留外线,室外景观、门房及与地下室不相连构筑物电源路径出线套管。
地下室电力、照明
配电箱、控制箱安装位置图面完整清晰,与系统图一致
潜污泵、风机等设备参数
风机、水泵、潜污泵等与相关专业数量、功率、控制方式匹配
热力配电
动力设备独立计量独立系统
电伴热
电伴热的做法,电气必须同步设计到位,不得预留
充电车位
车位按防火分区分散设置,计量符合要求(住宅公变预留相关位,公建专变低压总计)。充电桩安装方式明确。双停车位数采用地面桥架,壁厚不小如设:位置合理,红线边预留1*4m位置,埋深1.5m
高压环网单元
至高压环网单元和各电源点路径是否完整无缺失(门房电源、景观电源、电动车自行车、室外充电桩)
室外井
防水、排水措施明确,原则不设于道路上,与雨污弱电井不重合
商铺
沿街商铺在每个独立商铺内(包括有二层一体的设一个独立配电箱,位置靠近商铺主入口(1米左右)安装,箱体内预留进线开关
照明及插座出线开关各一位,不出线。
二、三层大开间商铺在楼梯口附近设总箱一个(不影响建筑疏散要求),明装,箱体内预留进线开关、照明出线开关一位及插座出线开关一位,不出线。
应画出从电井或配电间引出到商铺电源配电箱的干线图,线路明敷且走向应合理,尽量避免穿越其它商铺。
应表示出商铺广告灯箱电源引自何处,如需穿越墙体应画出相应的预埋管。
电井大样图,电井设备为明装,布置应合理,不影响安装及维护
地上电力、照明平面
管井灯开关应设在管井内,尽量靠近管井门边安装
照明
照明位置、高度正确,回路、控制、灯具形式经济合理
开关、插座
开关、插座位置、高度正确,回路导线、开关、敷设方式合理
大堂
大堂预留一个高位应急电源插座,大堂门口外照明设计到位
雨棚、大门、地下室出室外通道
照明无缺失
漏电保护
住宅按层设100mA漏电保护,户内中央空调室外机不设漏电保护,空调配电与本户安装位置一致,是否错层
厨房电源
厨房插座距离燃气表水平距离不小于30cm,燃气表安装空间50cm
应急照明
应急照明电源蓄电池与所带点位功率匹配,不可均为1kva
弱电箱电源
弱电箱电源插座无缺失
防雷
防雷等级、引下线、接地测试点、接闪带满足要求,经济合理与防雷等级匹配
接闪带
与屋面材质匹配,金属屋面不设接闪带。裙房保护范围内不设接闪带。
接地
树木、电梯、卫生间、重要机房接地措施完整,独立于地下室的小构筑物是否满足接地电阻要求,砼基础是否额外增加接地极接地点。
设计说明
系统形式应根据建筑类型设置合理
应急照明
建筑面积大于100的房间应设两个公共活动场所,设计位置合理
安全出口标志灯
设计位置合理
消防设计说明
根据房间功能和面积,结合梁位设计合理
每个所带消防设备总数小于32,穿越防火分区处设置短路隔离器
位置设置合理,设备布置符合规范要求,设备参数完整,消防水池设计设置完整。
火灾自动报警系统保护形式选型正确,报警点位正确合理,火灾显示盘、消火栓按钮、手报、声光报警、消防电话、防火门等位置设置正确,位置“强启”、“强切”、“直启”等联动措施完整
系统、设备布置合理性及经济性
消防控制室
短路隔离器
探测器
弱电
平面图
消防广播、电话、手报声光报警、楼层显示器、消火栓报警按钮位置设置合理
消防电源监控、防火门监控
应设计到位,满足消防审查、验收要求
系统图
线缆型号规格和敷设方式表示清楚
弱电设计说明
公区及地下室
桥架规格和走向设计经济合理,监控点位、巡更点位、门禁设计合理
插座终端点位设计合理,户内对讲分机位置和安装高度设置合理。燃气探测器、红外探测器、紧急报警按钮满足基本要求。
弱电箱位置对建筑功能的影响:大小是否合理;并应合理布置
位置设置合理(非剪力墙),箱体尺寸,安装高度方式完整
系统、设备布置合理性及经济性
系统参数完整,点位位置、数量合理,管线型号根数表示清楚,桥架规格正确、路由完整。
系统组成和描述完整,系统的连动要求、接口型式要求,通信协议要求表示清楚
系统、设备布置合理性及经济性
弱电系统
弱电箱
户内弱电
弱电平面
-
配电 防护单元配电系统、设备控制的合理性、配电箱、控制箱安装位置的合理性及安全性
负荷等级正确,配电箱平战结合措施合理
电缆防爆井
外引电缆应通过电缆防爆井,并复核建筑结构位置
人防墙套管高度、数量正确,预留套管到位
照明
设备布置、平战转换措施
战时灯具安装措施正确,应急电源来源及时间正确,转换措施正确
人防电气
消防水泵设计电缆过大,水泵接线柱无法安装;
部分开关设计与电缆型号不匹配,铜鼻子间隙过小,存在安全隐患。
电缆设计过于保守,未考虑水泵接线柱大小;
施工前设备厂家和总包单位未核图,未提前发现问题。
电气设计在根据用电功率设计电缆大小的同时,需提前咨询水泵设备厂家以及配电箱厂家,根据设备需求和配电箱情况优化电缆大小。
各专业间核图和衔接不到位;
标识设计出图较晚,提出需求时现场已基本施工完成,不具备预埋条件;
因前期功能考虑不周后期增加设备及部分设备厂家二次深化导致需求变化近而增设配电箱及电源。
在前期电气设计阶段应全面分析项目用电需求,充分考虑在电井预留相关专业及设备的电源,避免二次施工,增加施工难度;
各专项设计图纸要尽早确定并做好与电气专业的需求匹配。