作者 机电安装技术 施工图审核要点(电气) 强电 目录与图纸 目录序号应连续,目录名称与图纸名称应保持一致(档案馆要求) 设计规范,图集 设计依据应列出具体规范和引用的图集名称,不得简单写成国家现行规范 设计说明中与该项目无关的内容应删除 供电形式、容量、负荷等级分类 容量、供电形式与系统一致,与方案一致。负荷等级分类及容量描述清楚


作者 机电安装技术

施工图审核要点(电气)

强电

弱电

案例:

问题现象:

  1. 消防水泵设计电缆过大,水泵接线柱无法安装;

  2. 部分开关设计与电缆型号不匹配,铜鼻子间隙过小,存在安全隐患。

原因分析:

  1. 电缆设计过于保守,未考虑水泵接线柱大小;

  2. 施工前设备厂家和总包单位未核图,未提前发现问题。

措施建议:

  1. 电气设计在根据用电功率设计电缆大小的同时,需提前咨询水泵设备厂家以及配电箱厂家,根据设备需求和配电箱情况优化电缆大小。


问题现象: 电气专业图纸与其他专业图纸不匹配,如双速风机配电箱电气设计为单速风机、电气未预留标识标牌、景观照明、太阳能设备和部分风机电源等。

原因分析:

  1. 各专业间核图和衔接不到位;

  2. 标识设计出图较晚,提出需求时现场已基本施工完成,不具备预埋条件;

  3. 因前期功能考虑不周后期增加设备及部分设备厂家二次深化导致需求变化近而增设配电箱及电源。

措施建议:

  1. 在前期电气设计阶段应全面分析项目用电需求,充分考虑在电井预留相关专业及设备的电源,避免二次施工,增加施工难度;

  2. 各专项设计图纸要尽早确定并做好与电气专业的需求匹配。