配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
wx_32012385
2024年11月08日 10:50:00
只看楼主

来源:鲁班电气

来源:机电人脉 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! #1 配电房净高要求 A:下进下出(电缆沟进出线) 1)电缆沟抬上来的情况: 0.8(电缆沟高度,根据项目情况定,0.8只是一般情况)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)=


来源:机电人脉 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!



#1 配电房净高要求

A:下进下出(电缆沟进出线)

1)电缆沟抬上来的情况:

0.8(电缆沟高度,根据项目情况定,0.8只是一般情况)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.7~3.9

2)电缆沟降下去的情况 (条件限制采用这种情况,一般与房间外设置0.3米高差,配电房作0.5米降板,电缆沟暂按0.8米考虑)

0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.2~3.4

注:做电缆沟时需考虑电缆沟排水,结构地梁高度。

B:上进上出(柜顶进出线)

1) 0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+1.0(考虑母线,桥架等因数,柜顶离梁底1.0米)= 3.6

注:此净高为规范要求值,因配电房的特殊性,需征求当地供电部门的意见方可实施;根据经验供电部门要求净高一般为3.9米。

#2 开闭所净高要求

A:下进下出(电缆沟进出线)

1)电缆沟抬上来的情况:

1.0(电缆沟高度,根据项目情况定)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.9~4.1 (供电局要求一般在4.2~4.5米)

2)电缆沟降下去的情况 (条件限制采用这种情况,一般与房间外设置0.3米高差,配电房作0.7米降板,电缆沟按1.0米考虑)

0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+0.6~0.8(柜顶离梁底的高度下限及上限)= 3.2~3.4 (供电局要求一般在3.5米)

注:做电缆沟时需考虑电缆沟排水,结构地梁高度

B:上进上出(柜顶进出线)

1) 0.3(配电房与室外高差)+0.1(槽钢高度)+2.2(柜子高度)+1.0(考虑母线,桥架等因数,柜顶离梁底1.0米)= 3.6

注:此净高为规范要求值,因配电房的特殊性,需征求当地供电部门的意见方可实施;根据经验供电部门要求净高一般为4.2~4.5米

综上

1)当地下室层高不足时 ,采取局部降低地板、抬高顶板、减小梁高等方式满足室内净高要求。

2)配电房荷载要求:

1、活荷载7kN/m2;

2、高压配电柜屏前、屏后每边动荷重:4900N/m;低压配电柜屏前、屏后每边动荷重:2000N/m;

3、操作时,每台高压柜尚有向上冲力9800N。

由于设备布置不确定性,请结构专业按照最大的考虑,上述所提荷载不包括回填荷载

#3 配电房净宽要求

A:做电缆沟(下进下出)

1、单排布置时:

配电柜后留1.2米+变压器宽1.5米+配电柜前(固定式)1.5米/(抽屉式)1.8米= 4.2~4.5 米。

2、双排面对面布置时:

配电柜后留2x1.2米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2米/(抽屉式)2.3米= 7.4~7.7 米。

3、双排背对背布置时:

配电柜后留(固定式)1.5米/(抽屉式)1.2米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(抽屉式)2x1.8米= 7.5~7.8 米。

B:不做电缆沟(上进上出)

1、单排布置时:

配电柜后留1.0米+变压器宽1.5米+配电柜前(固定式)1.5米/(抽屉式)1.8米= 4~4.3 米。

2、双排面对面布置时:

配电柜后留2x1.0米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2米/(抽屉式)2.3米= 7~7.3 米。

3、双排背对背布置时:

配电柜后留(固定式)1.5米/(抽屉式)1.0米+变压器宽2x1.5米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(抽屉式)2x1.8米= 7.5~7.6 米。

#4 10(6)KV高压配电房净宽要求:

A:做电缆沟(下进下出)

1、单排布置时:

配电柜后留1.2米+配电柜宽1.6米+配电柜前(固定式)1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)1.9米= 4.3~4.7 米。

2、双排面对面布置时:

配电柜后留2x1.2米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2米/(手车式:双车长度(2x0.7)+0.9米)2.3米= 7.6~7.9 米。

3、双排背对背布置时:

配电柜后留1.2米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)2x1.9米= 7.4~8.2 米。

B:不做电缆沟(上进上出)

1、单排布置时:

配电柜后留0.8米+配电柜宽1.6米+配电柜前(固定式)1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)1.9米= 3.9~4.3 米。

2、双排面对面布置时:

配电柜后留2x0.8米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2米/(手车式:双车长度(2x0.7)+0.9米)2.3米= 6.8~7.1 米。

3、双排背对背布置时:

配电柜后留1.0米+配电柜宽2x1.6米+配电柜前(固定式)2x1.5米/(手车式:单车长度(0.7)+1.2米)2x1.9米= 7.2~8 米。

#5 柴油发电机房净宽及一般要求:

参考 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 中表6.1.4

 

您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!