明确!底板止水钢板必须盆式朝上!
旺旺雪米宝宝
2024年11月11日 10:26:29
来自于建筑施工
只看楼主

来源:建筑工程鲁班联盟

|

作者:编辑部

近日,土木吧公布了一则通知,某地文件       要求各事业部 必须明确底板止水钢板的盆式朝上设置要求, 如有开口向下,应立即予以纠正:      






















近日,土木吧公布了一则通知,某地文件       要求各事业部 必须明确底板止水钢板的盆式朝上设置要求, 如有开口向下,应立即予以纠正:      

底板止水钢板开口方向,到底向上还是向下?   看似一个小问题,却会带来渗漏水的大事故,不得不予以重视!近两年,针对这个问题, 建筑工程鲁班联盟编辑部多次请教相关规范编制专家,调研施工现场得出结论, 底板止水钢板开口方向应该向上:

 ?? 争议!止水钢板开口方向朝向迎水面?  
 ?? 明确!底板止水钢板开口方向必须向上!  
 ?? 住建厅:止水钢板朝向迎水面还是背水面?  

       

开口朝下?

       

开口朝上?



底板止水钢板开口方向应该向上,“止水钢板开口方向朝向迎水面”是我们长期以来的惯性思维,在底板上是不适用的。 理由如下:      
 一 
规范依据  

这个问题在规范《地下工程防水技术规范》GB50108中已有明确:   “顶、底板内止水带应成盆装安设。”

《地下工程防水技术规范》GB50108条文

也有朋友说,这个“盆状”可以是“扣着的盆”啊。

那我们再来看 《地下工程防水技术规范》GB50108对应的条文说明, 原因是: “顶、底板止水带下部的混凝土不易振捣密实,气泡也不易排出。”

由此可见,这个“ 盆状 ”就是“正放的盆”,这样才有利用混凝土振捣气泡排出,也就是说, 不管是后浇带还是施工缝, 底板的止水钢板都应该开口朝上。

《地下工程防水技术规范》GB50108条文说明

底板止水钢板开口向上

北京市地标   《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》DB11T1200   第6.1.5条,用示意图加文字说明的形式,明确说明   底板止水钢板必须上翘:


《超大体积混凝土结构跳仓法技术规程》DB11T1200

 二 
原理分析  

止水钢板的原理主要是延长承压水通过混凝土裂缝的渗透路径,当渗透压在渗透路径上减小为零时渗透停止,即起到止水作用。   通俗点说就是:   止水钢板的作用就是增加了水的绕渗路程,路程远了就渗不过去了,所以开口朝向不是主要影响因素。  

“开口朝向迎水面”的说法由来已久,是怎么回事?  

实际上,在相关的权威规范中是   没有“开口朝向迎水面”的说法,只是在图集《地下建筑防水构造》10J301中   ,看到有关于“迎水面”的说法,但也 只针对外墙施工缝,并没有针对顶板。   “开口朝向迎水面”这一说法,大概也是从这个图集中引申出来,造成了工程实施中“底板朝下、顶板朝上、墙体朝外”的惯性,   “顶板朝上、墙体朝外”是正确的,“底板朝下”就不对了。

《地下建筑防水构造》10J301  

既然开口方向对止水影响不大,那为什么要折边?    

绝大多数朋友认为,止水钢板折边的做法应该是为了迎合规范“盆状”的条文,经过一位行业老法师的说明,原来原因并不在此!   止水钢板折边的主要原因是:提升钢板的刚性,便于施工。

折边是为提升刚性  

 总结   

基于   规范条文和止水原理可见,底板止水钢板   “开口向上”的原因:   止水钢板的止水原理主要是增加水的绕渗路程,开口方向影响不大,开口向上是为了   有利于混凝土振捣时气泡排出。

近两年,我们翻看大型设计院的相关图纸,基本遵循了“顶、底板内止水带应成盆装安设”,即开口朝上的原则进行设计。


免费打赏
qq_1618246769490
2024年11月11日 11:14:20
3楼

朝上有这么多好处啊,朝下没好处吗?

回复

相关推荐