道路附属工程(侧、平石)
草莓味的餐巾纸
2024年11月13日 14:19:21
来自于道路工程
只看楼主

来源:道路桥梁工匠平台

道路附属工程(侧、平石) 1、 一般规定 1.1 侧、平石必须经现场质量检验,合格后方可用于工程施工。 1.2 侧平石施工质量对道路整体施工外观质量影响非常大,故侧平石施工应先铺筑样板段,由建设单位及监理施工单位共同对材料质量,色差,直顺度,缝宽确认后方可进行大范围施工。



道路附属工程(侧、平石)

1、 一般规定

1.1 侧、平石必须经现场质量检验,合格后方可用于工程施工。

1.2 侧平石施工质量对道路整体施工外观质量影响非常大,故侧平石施工应先铺筑样板段,由建设单位及监理施工单位共同对材料质量,色差,直顺度,缝宽确认后方可进行大范围施工。

1.3 测量放线时要按设计位置将侧石边线放出钉桩,以保证侧石的位置准确性,基层压实后,表面必须平整,超大尺寸颗粒要剔除,确保高程符合施工质量标准要求。

1.4 安砌侧平石必须稳固,做到顶面平整,缝宽均匀,无错牙,线条直顺美观,平石不得阻水。

1.5 侧平石勾缝前要检查修理,凡几何尺寸不符合要求时必须修整,勾缝后要清理侧平石表面,做到外观整洁。

1.6 侧石后背砼要支模浇筑,回填密实,保证侧石稳固,注意洒水养生。

2、 施工流程:

施工测量放样 垫层铺筑及整平、压实 支模砼基础浇筑及养护 侧石砌筑 背后砼支模浇注 平石砌筑 侧、平石勾缝 养护。

3、 侧平石施工应符合下列规定:

3.1 侧石下的路基与车行道底基层一同整型、碾压成型,以确保路基的整体性。

3.2 测量员进行侧石内边线放线,打 10m桩控制,曲线部分打5m桩控制。

3.3 放线后支模,要求支模前对模板进行清理,清除模板上的杂物,检查模板尺寸,要求模板稳固,质检员要及时进行尺寸量测。

3.4 砼基础采用现场搅拌机搅拌也可采用商品砼,车辆运输,人工浇筑振捣,成型要及时进行养护,养护方式采用塑料薄膜覆盖,洒水养护,养护期间应保持表层的湿润。

3.5 拆模时间根据天气情况,根据气温而定 ,当砼达到设计强度的30%时,即可拆模,在25℃气温以上,拆模时间介于36-24h。在15-25℃拆模时间约48h。

3.6 侧石安砌:

1)侧、平石应在水泥稳定碎石底基层铺设完成之后进行。

2)水稳施工完毕后,即可进行平石下C15砼垫层施工,砼采用商品砼。

3)安砌侧石的控制桩,直线段桩距宜为10-15m,曲线段桩距宜为5-10m,路口处桩距宜为1-5m。根据施工设计图纸,按标准打出路边边线桩,然后标上侧石顶高程和路边线,并随时检查侧石底高程。

4)在砼基础上铺砂浆卧底,按边线位置和高程开始安砌侧石, 再将 路侧石 沿线排列好, 路侧石 高低不一致的调整,低的用撬棍将其撬高,并在下面垫以砼或砂浆;高的可在顶面垫以木条用橡皮锤 敲打牢固平稳,使线型直顺,弯度圆润,顶面平顺并符合设计高程。                 

5)侧、平石应以干硬性砂浆铺筑,砂浆应饱满,厚度均匀。卧底水泥砂浆采用M7.5,勾缝水泥砂浆为M10,拌和砂浆用砂需过筛。侧石安砌要求平稳,缝宽均匀1cm。

6)每100m长检查侧石的位置和侧石顶高程、直顺度合格后进行勾缝。勾缝要将砂浆填满填实缝隙后勾抹平整,并将缝边毛刺清扫干净。

7)侧石背后在打靠背后,及时用土填埋并夯打密实,以保护侧平石的稳固。

3.7 平石安砌:侧石砌筑完成,需要做平石的第二次平基,然后进行平石的安装,平石安砌时要求与侧石相同,收水井两侧平石要适当降低,以便于收水。

3.8 如果急于摊铺沥青面层,也可先安砌平石,再摆放侧石。

4、 侧、平石施工质量控制应符合下列规定:

侧、平石施工质量执行中华人民共和国行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008,允许偏差按表 1 执行。

1 花岗岩侧、平石质量标准及容许偏差

序号

项目

允许偏差

mm)

检验频率

检验方法

范围

点数

1

花岗岩侧、平石外观

表面颜色一致,应平整,无风化、棱角整齐

目测

2

外形尺寸


±4


用钢尺量


±1

厚(高)

±2

3

对角线长度差

±4


用钢尺量

4

外露面平整度

2


用直尺量

5

饱水极限抗压强度

>100Mpa


检验厂家合格证

6

磨耗率洛杉矶法

<30

7

磨耗率狄法尔法

<5


平基

中线每侧宽度

0+10

10m

2

挂中心线用尺量

高程

0-15

10m

1

用水准仪测量

厚度

≥设计值

10m

1

用尺量

强度

满足规范要求

200m

1

试压试块


侧石安砌

直顺度

≤10

100m

1

20米线和钢尺量

相邻块高差

≤3

20m

1

用钢板尺和塞尺量

缝宽

±3

20m

1

用钢尺量

侧石顶面高程

±10

20m

1

用水准仪测量

5、 成品防护应符合下列规定:

5.1 侧平石安砌完成经质量管理人员检查合格后,及时进行灌缝,避免人为碰撞造成变形。

5.2 灌缝后缝隙两侧水泥砂浆要清理擦拭干净,防止造成污染。

5.3 摊铺沥青洒布粘层油时要对侧石及平石表面进行覆盖,防止乳化沥青污染侧平石。

5.4 对于人行道施工要注意预留施工通道,禁止大型车辆碾压侧平石。

6、 质量记录:

6.1 平缘石安砌报验、报审表

6.2 平缘石安砌检验批质量检验记录

6.3 平缘石安砌附表

6.4 立缘石安砌

6.5 立缘石安砌报验、报审表

6.6 立缘石安砌检验批质量检验记录

6.7 立缘石安砌附表


免费打赏

相关推荐

APP内打开