防雷接地安装样板图册 管控要点+样板照片
wx_47538307
2024年11月13日 14:25:17
来自于防雷减灾
只看楼主

来源:机电天下

来源:网络整理,如有侵权请联系删除 1、接地装置 管控要点 1.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准。 2.扁钢焊接为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。圆钢为其直径的6倍。圆钢与扁钢为其长度为圆钢直径的6倍。

来源:网络整理,如有侵权请联系删除



1、接地装置



管控要点


1.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准。

2.扁钢焊接为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。圆钢为其直径的6倍。圆钢与扁钢为其长度为圆钢直径的6倍。

3.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外。并应焊以由钢带弯成的弧形卡子或直接由钢带本身弯成弧形与钢管焊接。

4.各种金属构件、金属管道等作为接地线时,应在其串接部位焊接金属跨接线。

利用底板钢筋网做接地连接时,接地跨接线应采用不小于φ12热镀锌圆钢。 焊接应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊现象。


2、引下线



管控要点


1.暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定。

2.明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,刷防锈漆和面漆防腐,且无遗漏。

3.当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。

4.扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。

5.圆钢与圆钢、扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。


3、接闪器①



管控要点


1.避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其它金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠,严禁串联连接,支持件安装位置正确。采用螺栓固定的应采取双螺帽等防松措施。

避雷网(带)应平整顺直,固定点支持件间距均匀,直线部分间距不大于1M,固定可靠。 每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。


4、接闪器②



管控要点


1.避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢(暗敷设依据项目特殊要求),应优先选用圆钢,其直径不应小于10mm,扁钢宽度不应小12mm,厚度不应小于4mm。

2.一类建筑物避雷网格尺寸不能超过5×5米或4×6米,二类建筑物避雷网格尺寸不能超过10×10米或8×12米,三类建筑物避雷网格尺寸不能超过20×20米或16×24米。

3.避雷带平直度做法一致,呈现效果一致,避雷网无弯曲现象,平直度2m检查允许偏差3/1000,全场不大于10mm,满足规范及第三方检测要求。

每一座房屋至少有两根引下线,避雷引下线宜为对称布置,引下线间距离不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。


5、接闪器③



管控要点


1.接闪器与建筑物顶部其它外露金属物体及避雷引下线连接必须可靠,焊接质量良好。

2.焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,且双面施焊。镀锌层破坏处补刷防腐漆完整,并补刷银粉漆。

3.接闪器转角、建筑物变形缝处应做补偿机制。 遇变形缝处应作“Ω”型煨弯补偿。


6、防雷测试



管控要点


1.管控接地装置的结构和安装位置;检查接地体的埋设间距、深度、安装方法;检查接地装置的材质、连接方法、防腐处理。

一般要求接地电阻值≤1Ω。

免费打赏