上海地标《民用建筑电气防火设计标准》DG/TJ08-2048-2024实施,亮点不少!
wx_87245549
2024年11月14日 15:34:11
来自于防雷减灾
只看楼主

来源:机电人脉

上海市地方标准 《民用建筑电气防火设计标准》DG/TJ08-2048-2024已于9月1日实施,其中有不少值得学习和借鉴的地方,部分内容摘录如下: 1.根据建筑高度、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度划分了 电气防火等级 。(3.1条) 2.明确 充电设施 的地下车库应设置火灾报警系统,快充处应设视频监控。(3.2.2条)


上海市地方标准 《民用建筑电气防火设计标准》DG/TJ08-2048-2024已于9月1日实施,其中有不少值得学习和借鉴的地方,部分内容摘录如下:

1.根据建筑高度、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度划分了 电气防火等级 。(3.1条)

2.明确 充电设施 的地下车库应设置火灾报警系统,快充处应设视频监控。(3.2.2条)

3.对于没有达到国标要求设置火灾报警的 托育机构、幼儿园、寄宿学校宿舍、疗养院的病房楼及医院门诊楼、病房楼和手术部 做了补充要求,应加装 独立式 火灾探测报警器。(3.2.3条)

4.明确了 主控室与分控室 的功能设置要求和控制权限。(3.4.6条)

5.提出当 光伏 设有 快速关断 功能时,应能在消防控制室对系统的交直流实现快速分断控制。(3.4.9条)

6.根据 建筑规模 电气防火等级 确定消防电源的 用电负荷等级 。(4.1.1~4条)

7.明确消防供电回路应采用 专用配电母排 ,与最新通规图示不太一致,应注意。(4.1.7条)

8.规定了低压柴油发电机的供电距离,大于 250m 宜采用高压机组,大于 400m 应采用高压机组。(4.2.1条)

9.对应急照明电源的供电方式进行了明确规定,当电气防火等级为 特级和一级 时,疏散照明采用 双电源末端互投 供电;当电气防火等级为 二级、三级 时,疏散照明可采用 单回路电源+蓄电池 的供电方式。同时规定了为集中电源供电双电源箱 可以每五层设置一台 ,不需要每层均设置。关于应急照明供电,部分地区执行通用规范过于严格,造成极大浪费,上海的这种做法值得借鉴。(4.4.4条)

10.关于 电气防火限流式保护器 :要求可燃物品库房应设置,档口式家电商场、批发市场、集贸市场的末端配电箱宜设置。充电桩应设置。(5.4.8、5.4.10条)

11.关于 电弧故障保护电器 :文物建筑和新建木结构建筑中的照明、插座末端配电箱应设置;幼儿园、托儿所、老年人照料设施、集体宿舍、保租房等末端配电箱宜设置;高度大于12米的高大空间照明回路宜设置;光伏逆变器直流侧宜设置。(5.4.9条)

12. 疏散照明 不同场所照度要求加以补充:对于医疗建筑、幼儿园、托儿所、老年人照料设施和小学宿舍的疏散走道疏散照明照度有所加强 ,不应低于5lx;对于大于100平米且夜间营业的小餐馆、小超市 提出疏散照明照度不应低 于3lx; 无采光的公共卫生间 照度不低于1lx。(7.1.1条)

13.明确 室外埋地 敷设和室内普通用电设备 暗敷设 管线可以采用 普通线缆 。(8.1.6条)