一、楼宇自控系统需分阶段处理 将楼宇自控系统分为前期、中期、后期,对应不同的报价方式和方案。 二、常规的楼宇自控系统方案由下列内容组成 监控点表(可能设计院或业主已提供,如果没有需自己做) 方案描述(根据客户的具体需求进行撰写) 设备清单(包括控制器以及传感器等) 系统结构图(如有必要)
一、楼宇自控系统需分阶段处理
将楼宇自控系统分为前期、中期、后期,对应不同的报价方式和方案。
二、常规的楼宇自控系统方案由下列内容组成
监控点表(可能设计院或业主已提供,如果没有需自己做)
方案描述(根据客户的具体需求进行撰写)
设备清单(包括控制器以及传感器等)
系统结构图(如有必要)
控制原理图(如有必要)
产品样本,认证、资质证书等
系统集成方案 ,特殊优化方案
三、常规的楼宇自控系统方案需有如下资料
1、点表(设计院或业主提供,部分项目没有则由集成商提供)
2、暖通图纸(包括暖通设备清单,水系统图等)
3、电气图纸(具体的照明配电箱系统图等)
4、给排水图纸(具体的设备清单,地下给排水平面图等)
5、弱电系统招标要求(明确与BMS系统的接口等要求)
四、楼宇自控系统组成
楼宇自控系统由传感器、控制器(监控网络、网络路由器,网关、现场控制器)、执行器、操作及应用软件、系统集成
1)传感器系列:
室内、室外、风道、水管温度传感器;室内、室外、风道湿度传感器;静压、压力、压差传感器;流量传感器;照度传感器; CO,CO 2 等气体传感器;电压、电流、功率因数传感器;温控器;风流、水流开关;压差、低温限位传感器 ……;
2)执行器系列:
风阀执行器、电动调节式水阀、电动蝶阀、电磁阀、变频器 …
3)现场控制、集中管理:
1) 管理层 : LWEB - 900楼控管理平台 。
2)整合层:包括自动化服务器LINX、协议路由器、第三方设备接口。
3 ) 现场控制层 :包括现场 DDC控制器、第三方控制器等
4)感控层:以现场的设备为主,包括新风机、送风机、冷冻机组等。
五、楼宇自控基础知识
1)监控点的知识
楼宇自控系统中描述监控内容的基础是监控点,简称 “点”。项目设计中统计监控点的表格,简称“点表”。楼宇自控系统中监控点按照分为四类:
UI:Universal Input 通用输入(AI或DI)
UO(CO):Universal Output 通用输出(AO或DO)
2)常见的点表如下:
3)BAS,BMS,IBMS的区别
BAS(BuildingAutomation Sysem) :建筑设备监控系统,包括对暖通、给排水、电气、照明、电梯等机电设备的管理;
BMS(BuildingManagement system) :建筑物管理系统,在 BAS管理平台上集成联锁管理包括消防报警系统、综合安防、公共广播、程控交换机,停车场管理等系统;
IBMS(IntegratedBuilding Management system): 与办公自动化 OAS系统、通信自动化系统CAS构成智能建筑综合管理系统IBMS;
六、楼宇自控主要监控对象
主要监控内容如下
1)中央空调系统(HVAC):冷源系统(CHILLER)、热源系统(HEATING)、冷热源系统(CHILLER & HEATING 、空调机组(AHU)、新风机组(FAU,OAU)、送排风机(SEF)、风机盘管(FCU)、变风量末端(VAV-BOX)增长点。
2)给排水系统(PUMP & SUMP):生活水泵、排水泵、水箱、水池;
3)变配电系统(ELE):高压侧、低压侧、变压器;
4)照明系统(LIGHTING);电梯(ELEVATOR);其他(OTHER)。
1)楼宇自控系统控制原理(冷源系统)
空调冷源系统监控概述
1.配电柜监控
2.设备连锁控制
3.机组次序控制
4.系统优化控制
5.冷却水塔风机自动控制
6.维修指示
7.报警及数据记录
其他监控点:阀位状态反馈、水管流量等等。
2)楼宇自控系统控制原理(热源系统)
3)楼宇自控系统控制原理(空调机组AHU)
空调机组监控概述
1.配电柜监控
2.自动温度调节
3.自动湿度调节
4.自动变频调节
5.焓值控制
6.设备连锁控制
7.维修指示
8.报警及数据记录
其他监控点:阀位状态反馈、防冻开关状态、火灾报警信号等等。
4)楼宇自控系统控制原理(新风机组FAU)
5)楼宇自控系统控制原理(给排水)
给排水监控概述
1.配电柜监控
2.集水井水位自动调节
3.生活水箱水位自动调节
4.机组次序控制
5.维修指示
6.报警及数据记录
6)楼宇自控系统控制原理(照明)
7)楼宇自控系统控制原理(变配电)
变配电监控概述
1.状态监控
收集并显示变配电系统的状态数据信息,包括如下:
开关状态、保护跳脱、电压、电流、功率因数、频率。
2.维修指示
3.报警及数据记录
8)楼宇自控系统控制原理(电梯)