建筑防火封堵应用技术标准培训
wx_40812849
2024年11月19日 10:24:23
来自于防雷减灾
只看楼主

来源:机电人脉

1、目的:防止火焰和烟气通过建筑缝隙和贯穿孔口在建筑物内蔓延,保证建筑防火、防烟分隔的完整性与有效性,保障人身安全,减少火灾损失。 2、适用范围:建筑工程中建筑缝隙、贯穿孔口等。 #2 管道贯穿孔口的封堵 1、熔点不低于1000℃且无绝热层的金属管道(钢管、铸铁管、铜管等)贯穿具有耐火性能要求的建筑结构活构件,贯穿孔口的防火封堵要求: 1)环形间隙应采用无机(快干水泥为基料,添加防火剂、耐火材料混合而成)或有机防火封堵材料(常用防火泥)封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。


1、目的:防止火焰和烟气通过建筑缝隙和贯穿孔口在建筑物内蔓延,保证建筑防火、防烟分隔的完整性与有效性,保障人身安全,减少火灾损失。

2、适用范围:建筑工程中建筑缝隙、贯穿孔口等。

#2 管道贯穿孔口的封堵

1、熔点不低于1000℃且无绝热层的金属管道(钢管、铸铁管、铜管等)贯穿具有耐火性能要求的建筑结构活构件,贯穿孔口的防火封堵要求:

1)环形间隙应采用无机(快干水泥为基料,添加防火剂、耐火材料混合而成)或有机防火封堵材料(常用防火泥)封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。

2)贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m内管道应采用防火隔热措施。

2、熔点不低于1000℃且有绝热层的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构活构件,贯穿孔口的防火封堵要求:

1)当绝热层为熔点不低于1000℃的不燃材料或贯穿部位未采取绝热措施时:环形间隙应采用无极或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料;贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m内管道应采用防火隔热措施。

2)当绝热层为可燃材料,但被贯穿体两侧长度各不小于1m范围内管道绝热层为熔点不低于1000℃的不燃材料时:防火封堵应符合2.2.1条要求。

3)当不符合2.2.1、2.2.2情况时,环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板封堵,并在管道和防火封堵板之间的缝隙填塞膨胀性防火封堵材料;在竖向贯穿部位的下侧或水平侧贯穿部位两侧的管道上,设置阻火圈或阻火包带。

3、熔点低于1000℃的金属管道贯穿具有耐火性能要求的建筑结构活构件,贯穿孔口的防火封堵要求:

1)当为单根管道贯穿时,环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,在竖向贯穿部位的下侧或者水平贯穿部位两侧的管道上还应设置阻火圈或阻火包带。

2)当为多根管道贯穿时,应符合2.3.1款规定,或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。

3)当为无绝热层的管道贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1m范围内的管道还应采取防火隔热防护措施。

4、塑料管道贯穿具有耐火性能要求的建筑物结构或者构件时,贯穿部位的环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,还应在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上设置阻火圈或阻火包带。

5、耐火风管贯穿部位的环形间隙采用具有弹性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖具有弹性的防火封堵材料封堵;或采用防火封堵板材封堵,并在风管与防火封堵板材之间的缝隙填塞具有弹性的防火封堵材料。

6、管道井、管沟等防火分隔处的防火封堵应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。

#3 电气线路贯穿孔口的封堵

1、电气线路导管贯穿孔口的防火封堵要求:

1)对于金属导管,应符合2.1条(环形间隙应采用无极或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m内管道应采用防火隔热措施)2.3条(当为单根管道贯穿时,环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,在竖向贯穿部位的下侧或者水平贯穿部位两侧的管道上还应设置阻火圈或阻火包带。当为多根管道贯穿时,应符合2.3.1款规定,或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。当为无绝热层的管道贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1m范围内的管道还应采取防火隔热防护措施)

2)对于塑料导管,应符合2.4条(贯穿部位的环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,还应在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上设置阻火圈或阻火包带。)

2、电缆贯穿孔口的防火封堵要求:

1)当贯穿孔口的环形缝隙较小时,应采用膨胀性的有机防火封堵材料封堵。

2)当贯穿孔口的环形缝隙较大时,应才有无机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材、组火模块封堵,并在电缆与防火封堵板材或阻火模块之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。

3)电缆之间的缝隙应采用膨胀性的防火封堵材料。

4)对于高压电缆,应采用具有弹性的防火封堵材料。

3、母线槽贯穿孔口的防火封堵应符合2.1条(环形间隙应采用无机或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m内管道应采用防火隔热措施)的规定外,母线槽内母线之间的缝隙还应采用膨胀性的防火封堵材料封堵。

4、非封闭电缆槽盒贯穿孔口的防火封堵应符合3.2条:

1)当贯穿孔口的环形缝隙较小时,应采用膨胀性的有机防火封堵材料封堵。

2)当贯穿孔口的环形缝隙较大时,应才有无机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的有机防火封堵材料;或采用防火封堵板材、组火模块封堵,并在电缆与防火封堵板材或阻火模块之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。

3)电缆之间的缝隙应采用膨胀性的防火封堵材料。

4)对于高压电缆,应采用具有弹性的防火封堵材料。

5、封闭电缆槽盒贯穿孔口的防火封堵要求:

1)对于金属槽盒,防火封堵应符合2.1条规定(环形间隙应采用无极或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。贯穿部位附近存在可燃物时,被贯穿体两侧长度各不小于1.0m内管道应采用防火隔热措施)。

2)对于塑料槽盒,防火封堵应符合2.4条规定(贯穿部位的环形间隙应采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖膨胀性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。对于公称直径大于50mm的管道,还应在竖向贯穿部位的下侧或水平贯穿部位两侧的管道上设置阻火圈或阻火包带)。

3)在贯穿部位的电缆槽盒内应采用膨胀性的防火材料封堵。

4)使用时存在振动的场所或者高压电缆槽盒,应采取具有弹性的防火封堵材料封堵。

6、电缆井的每层水平防火分隔处应采用无机或者膨胀性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞覆盖膨胀性防火封堵材料;或采用防火封堵板材封堵,在电缆和防火封堵板材之间的缝隙填塞膨胀性的防火封堵材料。

#4 其他贯穿孔口的封堵

1、空开口应根据开口大小选择合适的防火封堵方式:

1)开口面积小于或等于0.25㎡的空开口,宜采用无机或有机防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火防火封堵材料。

2)开口面积大于0.25㎡的空开口,宜采用无机防火封堵材料、防火封堵板材、组火包、阻火模块封堵,缝隙应采用有机防火封堵材料封堵。

不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限(h)

构件名称 一级 二级 三级 四级
防火墙 不燃性 不燃性 不燃性 不燃性

3.00 3.00 3.00 3.00
承重墙 不燃性 不燃性 不燃性 难燃性

3.00 2.50 2.00 0.50
非承重外墙 不燃性 不燃性 不燃性 可燃性

1.00 1.00 0.50
楼梯间和前室的墙
电梯井的墙
住宅建筑单元之间的墙和分户墙
不燃性 不燃性 不燃性 难燃性

2.00 2.00 1.50 0.50
疏散走道两侧的隔墙 不燃性 不燃性 不燃性 难燃性

1.00 1.00 0.50 0.25
房间隔墙 不燃性 不燃性 难燃性 难燃性

0.75 0.50 0.50 0.25
不燃性 不燃性 不燃性 难燃性

3.00 2.50 2.00 0.50
不燃性 不燃性 不燃性 难燃性

2.00 1.50 1.00 0.50
楼板 不燃性 不燃性 不燃性 可燃性

1.50 1.00 0.50
屋顶承重构件 不燃性 不燃性 可燃性 可燃性

1.50 1.00 0.50
疏散楼梯 不燃性 不燃性 不燃性 可燃性

1.50 1.00 0.75
吊顶(包括吊顶振桥) 不燃性 难燃性 难燃性 可燃性

0.25 0.25 0.15

 

2、防火门、防火窗以及防火卷帘的导轨、箱体等与建筑物结构或者构建之间缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵;或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖具有弹性的防火封堵材料;或采用防火封堵板材、阻火模块封堵,缝隙应采用具有弹性的防火封堵材料封堵。

#5 防火封堵资料及填写说明

1、防火封堵竣工提交的资料

1)防火封堵工程竣工报告

2)防火材料、组件的检测合格报告

3)施工过程检查记录

4)隐蔽工程验收资料

5)施工完成后的自查、自验记录

主控项目

6.1.6 防火封堵材料进场验收应符合下列规定:

  1. 应具有国家认证机构出具的强制认证证书或型式认可证书;
  2. 产品生产许可证、型式检测报告及合格证等应齐全有效。

6.1.7 电缆沟、电气竖井洞口防火封堵应符合下列规定:

  1. 土建专业应对电缆沟、电气竖井楼板、墙体的洞口作抹灰处理,其表面应平整、阴阳角顺直,电气竖井洞口周边应设置高50mm、宽50mm的防水台;
  2. 电缆沟、电气竖井楼板、墙体的洞口应采用防火材料进行封堵,严禁贯穿洞口有漏光现象。

一般项目

6.4.6 预制混凝土墙体、叠合楼板洞口有机堵料封堵应符合下列规定:

  1. 柔性有机堵料应均匀密实地包裹在电缆贯穿部位和嵌入电缆之间的孔隙中,包裹电缆厚度不得小于20mm;
  2. 当柔性有机堵料与防火板配合封堵时,柔性有机堵料高出防火板不得小于10mm,柔性有机堵料的封堵面应成形平整、规整;
  3. 槽盒预留洞口缝隙采用有机堵料封堵应密实、平整;电缆保护管预留洞口缝隙采用有机堵料封堵应密实、平整;堵料嵌入保护管口的深度不应小于50mm,且封堵应密实、平整。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查,且手动操作检查、查阅材料质量证明文件和材料进场检验记录。

6.4.7 预制混凝土墙体、叠合楼板洞口阻火包封堵应符合下列规定:

  1. 使用前应检查阻火包,不得使用破损的阻火包;
  2. 电缆应排列顺直,阻火包平整地嵌入电缆空隙中,相互结合应密实、整齐;
  3. 阻火包与竖井洞口周围堆砌应整齐、密实、牢固,不得有漏光现象。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查,且手动操作检查、查阅材料质量证明文件和材料进场检验记录。

6.4.8 预制混凝土墙体、叠合楼板洞口防火板安装应符合下列规定:

  1. 防火板的厚度不得低于8mm,防火板的防火等级应符合设计要求,应按电气竖井洞口的外形和尺寸加工防火板材;
  2. 当采用防火板封堵电缆竖井洞口时,宜采用膨胀螺栓将防火板固定在构筑物上;
  3. 防火板与预制混凝土墙体、叠合楼板表面缝隙应采用有机防火材料封堵密实。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查,且手动操作检查、查阅材料质量证明文件和材料进场检验记录。

免费打赏

相关推荐

APP内打开