变频压缩机的压频曲线及如何进行频率转速控制
张明泉333
2024年11月19日 10:29:09
只看楼主

来源:空调试验室

|

作者:设计建造

对变频压缩机的变频控制进行简单的梳理,力求逻辑清晰,简单明了,目前很多厂家也是使用下文的思路进行设计应用的。 变频压缩机使用的是三相交流变频电动机。 直流调速压缩机使用的是稀土永磁、无刷、无位置传感器的直流调速电动机。 定速压缩机使用的是普通单相或三相异步感应电动机。 一、压缩机的压频曲线 变频压缩机的电动机要求输入的电压与运转频率之间具有一定的关系,即 压频曲线 。

对变频压缩机的变频控制进行简单的梳理,力求逻辑清晰,简单明了,目前很多厂家也是使用下文的思路进行设计应用的。

变频压缩机使用的是三相交流变频电动机。
直流调速压缩机使用的是稀土永磁、无刷、无位置传感器的直流调速电动机。
定速压缩机使用的是普通单相或三相异步感应电动机。

一、压缩机的压频曲线

变频压缩机的电动机要求输入的电压与运转频率之间具有一定的关系,即 压频曲线

图6-5中倾斜段称为恒转矩段,当频率增加,压缩机的功耗增加时,供给压缩机的电源电压也增加,可以使压缩机的工作电流基本维持不变;

水平段称为恒功率段,当频率增加、压缩机的功耗增加时,供给压缩机的电源电压不变,压缩机的工作电流增加。

图6-6中应当特别注意, 变频控制器输出的压频特性必须与压缩机所要求的压频曲线相同。根据实验结果,当两者出现差异时,压缩机的工作电流将迅速上升

二、压缩机的频率控制

为了保护压缩机的正常运转,压缩机起动时,若目标频率较高或较低时,不应控制压缩机直接达到该目标频率进行运转,而应在某一中间频率使压缩机有一过渡运转时间,以形成热平衡和良好的润滑;压缩机降频时也是类似的。

图6-7压缩机起动过程:当目标频率超过55HZ时,在达到目标频率前压缩机应在55HZ运转1min;当目标频率超过100HZ时,在达到目标频率前压缩机应在55HZ运转1min ,在100HZ运转3min;当目标频率小于45HZ时,在达到目标频率前,压缩机应在45HZ运转30s.

对压缩机频率调节的速度也有一定的要求。频率变化的速度过快将影响压缩机的正常可靠运转,频率变化过慢则调节速度也很慢,反应迟钝。

免费打赏

相关推荐

APP内打开