来源:筑龙结构设计
来源:建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析-结构专业 问题 土木吧
来源:建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析-结构专业
问题
土木吧
很多优化大神们认为,抗浮锚杆应布置在基础底板中部。因为柱下基础周边,以压力为主,没有向上的净反力,将抗浮锚杆布置在柱下周边是资源浪费!布置在底板中部,不但可以让锚杆有效发挥作用,还可以减少底板的抗浮配筋。
某项目将抗浮描杆全部集中在筏形基础底板中部位置,结果因沉降差异导致底板开裂漏水。图1为某项目基础底板抗拔桩(描杆)平面布置图。
分析
土木吧
当建筑自重无认平衡水浮力时,设计时会采取抗浮措施,如增加配重,设置抗浮桩或抗浮锚杆等,抗浮桩或锚杆布置要避免建筑在重力荷载作用下产生地基沉降差。地下室抗浮采取的抗拔桩或抗拔锚杆,抗浮桩实际就是桩基础,抗浮锚杆对基底上层也会产生增强作用,相当于对土体进行微型桩加固,提高局部地基强度及刚度,减少在没有水浮力或者实际水浮力远低千抗浮设防水位的情况下地基的压缩变形。抗浮构件布置在基底压力比较小的位置会加大沉降差异,严重的会引起某础底板开裂。
抗拔桩和锚杆宜均匀布置,不要只在板中布置。进行地基与基础的受力和变形计算时,向上、向下的受力工况都要考虑,避免产生过大的沉降差异。
措施
土木吧
1. 抗浮稳定性不满足设计要求时,可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。采用抗浮构件(例如抗拔桩)等措施时,对变形要求严格的和还应进行变形计算。
2. 如果采用抗拔桩的形式,应布置在基底压力较大的柱、墙的位置。
3. 抗拔锚杆尽量布置在基底压力大的墙柱下,起码要均匀布置,不应全部布置在基底压力小的板跨中部。避免由于抗浮措施布詈不当,引起较大的沉降差异。