来源:机电人脉
作者 齐济 #1 概况 本工程厨房、餐厅及排油烟设备机房均位于地下一层,由机房经CP-01#封闭竖井排至11层屋面,总高共41.8m。排油烟系统风管全部用不锈钢板制作,长边>2000mm的均用1.5mm厚的不锈钢板制作。 传统的法兰螺栓连接方式易导致后期运行漏油、串气。因此,本文采用排油烟风机前正压侧风管制作成外翻边氩弧焊焊接、负压侧不锈钢法兰螺栓连接方法,正压侧水平段风管尺寸为2500mm×3000mm, CP-01#内风管尺寸为4200mm×1800mm。该方法有效解决了大型风管制作成型质量、焊接变形偏差控制难度大,无门封闭竖井内安装大型风管施工难度大的问题。
作者 齐济
#1 概况
本工程厨房、餐厅及排油烟设备机房均位于地下一层,由机房经CP-01#封闭竖井排至11层屋面,总高共41.8m。#2 施工技术要点及实施
2.1 施工准备
施工人员做好技术准备,编制施工方案,对氩弧焊工培训考核。本工程厨房排油烟风管纵向角焊缝均采用满焊焊接。正压侧风管横向拼接采用外翻边对接焊(见图1),法兰外翻边尺寸为10mm,负压侧横向采用不锈钢法兰与不锈钢风管横向满焊(见图2),风管加固框均采用304不锈钢角钢加固。
图1 正压侧风管横向外翻边对接焊示意图
图2 负压侧横向法兰连接示意图
2.2 风管制作
2.2.1 不锈钢风管下料
钢板裁剪下料采用宽度为1250mm的不锈钢卷板,根据风管规格将不锈钢板分成两段L型开平和等离子切割下料。如4200mm×1800mm的风管周长为12,000mm,即需要下两块尺寸为6000mm×1250mm的L型板材拼接,纵向采用对口满焊连接。
正压侧风管采用外翻边焊接,翻边量为10mm。先将风管横向焊接处所需翻边在折方机上制作,再将风管横向外翻边折出,每节风管长度为(1250-10×2)mm= 1230mm。
负压侧风管采用不锈钢法兰焊接连接,法兰与法兰间采用螺栓连接。风管端头缩进法兰内3mm,风管端面与法兰采用满焊进行焊接。不锈钢角钢法兰根据风管尺寸选择,法兰的四角部位设置螺栓孔,螺栓孔距为100mm,螺孔排列一致并可以互换。当风管单边面积大于1m2时采取在中间位置设置不锈钢角钢加固框的方式进行加固[1]。正压侧风管加固采用3道∠50×50×5mm的不锈钢角钢做加固框。
2.2.2 不锈钢风管纵向焊接
将两块不锈钢板组对好后套进加固框内,将组对好的风管用夹具固定好,进行风管的纵向角焊缝焊接。为防止风管焊接变形,使其均匀受热和冷却,焊接时从中间往两侧逆向对称分段施焊,间隔为150mm,以减少焊接产生的收缩变形。
2.2.3 不锈钢风管横向焊接
为了控制风管焊接过程的变形,不锈钢风管采用外翻边对接焊的形式,从中间向两侧逆向对称分段施焊。外翻边高度为10mm,可以有效防止焊接的高温向风管传递,也可以保证材料的高效利用。
2.2.4 焊接不锈钢角钢加固框及法兰接口
将已经套好的不锈钢角钢加固框移至风管中间位置,正压侧风管距两侧100mm再各加1道加固框,与风管的焊接可采用断续焊(见图3)。断续焊焊缝长度为10mm,间隔150mm。当加固框起到承重作用时,断续焊焊缝长度为30mm。不锈钢负压侧风管采用不锈钢角钢法兰与风管端头满焊的方式,风管缩进法兰3mm,焊接时从中间向两侧对称分段施焊,法兰之间选用不燃硅钛合成密封垫。
图3 风管加固框焊接示意图
2.2.5 焊缝酸洗钝化处理
不锈钢风管经过氩弧焊焊完后,用专用酸洗钝化液对焊缝及风管内表面的黑色氧化层进行清洗,即先清除表面油污、焊渣等,再用酸洗钝化液进行酸洗钝化,约20min后再用洁净水冲洗干净,最后用干净抹布将风管表面擦干,形成致密氧化膜提高耐腐蚀性能。
#3 竖向风管吊装
风管组对完成后进行吊装,吊装时采用临时吊装件夹在风管加固框处进行吊装(见图4)。风管用卷扬机缓慢升起200mm高度进行试吊,检查风管的连接点及各吊点等安全隐患后再正式吊装,必须专人统一指挥,井内保持机械通风。
图4 风管吊装示意图
首次吊装时,待风管落至1层地面时拆除风管部位脚手板后继续下落,当风管落至低于支架600mm后停止。进行风管定位与支架的固定,待固定好后撤离吊架,人员撤离竖井后进行下节管的吊装。待风管基本就位时再进入竖井进行位置调整后焊接,焊接时先连接固定四个角,然后安装上层固定架,固定架安装完成后撤离吊架,再进行原接口的焊接,焊接采用间断跳焊,直至四面全部满焊完毕。固定风管的支架采用14#槽钢焊接与风管的加固框及风管夹紧(见图5)。
图5 竖井风管支架示意图
封闭竖井安装操作困难、空间狭小,每层竖井内先搭设操作平台再进行上一层风管支架的安装(见图6),脚手板搭接处用铁丝绑扎牢固,四周各设2道φ10钢丝绳作为安全绳,安全带的2个挂钩同时挂在不同安全绳上,人员移动时不能同时脱钩。
负压侧不锈钢风管连接采用不锈钢法兰连接,法兰之间密封垫料采用9501密封垫。正压侧不锈钢风管连接采用外翻边满焊连接,焊接时从中间向两侧进行对称分段施焊。
不锈钢风管与槽钢接触部位设置3mm厚橡胶垫,防止不锈钢风管与支架发生电化学腐蚀现象。
#4 排油烟风管使用维修
厨房排油烟风管长期使用会在管道内部凝结大量油污,在正压侧水平段风管下方预留2个DN32的不锈管短接,并加设闸阀,为运行期排放油污提供方便;在正压侧水平段风管侧面距地500mm处预留400mm×600mm的可拆卸人孔,采用不锈钢法兰连接,方便运行期厨房排油烟风管内部油污的清理。
#5 不锈钢风管保温
不锈钢风管保温应在风管的漏风量测试合格,监理单位隐蔽验收合格后进行。厨房排油烟风管采用铝箔夹筋超细离心玻璃棉保温,厚度为50mm,性能参数符合设计要求。保温钉与不锈钢风管采用点焊固定,以防止厨房排油烟风管后期运行产生的高温使胶粘固定的保温钉脱落,也杜绝了保温胶中氯离子与不锈钢风管发生腐蚀现象。保温材料纵向接缝不应设在风管的底面。保温完成后外缠两道玻璃丝布,刷两遍防火涂料。