带电显示包括两部分-传感器和显示器,传感器一般采用电容分压,通过将电容浇铸在环氧树脂的绝缘体带电显示传感器内部,一端连接高压,一端接地,电容分压输出到带电显示器,使指示灯亮起。 对于环网柜等出线套管的带电显示,是通过内外均匀环形成的电容获得的电压传递到显示器。以下出线套管电容为24pF。 带电显示传感器电容和显示器需要配合完成工作,电容需要按照系统电压确定,
显示器有三个灯用来指示该相是否带电(有电压),一般带电显示只是显示是否带电,有些带电显示器有带强制闭锁节点输出,通过电源来闭锁电磁锁或电磁铁。
有些显示器还有核相功能,通过和测试头连接进行相序判断。
带电显示器的自检和验电功能
当高压侧电压小于标称电压的15%,二次工作电源接通时,按下开关,带电显示器自检功能启动,L1、L2、L3指示灯和闭锁灯先亮,闭锁接点断开;然后指示灯和闭锁灯自动熄灭,闭锁接点闭合,自检工作完成,表明显示器正常。
当高压端电压小于标称电压的15%时,显示器L1、L2、L3指示灯不亮;当高压端电压达到或大于标称电压的40%时,不管二次电源是否接通,显示高压带电的 L1、L2、L3指示灯必须亮,闭锁继电器输出接点始终处于断开位置。
当自检按钮开关弹出时,显示高压带电的L1、L2、L3指示灯不会关闭。
显示器工作状态表如下:
带电显示器的其它技术要求:
带电显示装置发光元件为超高亮发光元件,显示方式为长亮光型和闪动发光型两种。且工作有效寿命大于10万小时。继电器接点的机械寿命有10万次。
带电显示装置为可拆卸结构,整体机芯从前端可卸。在维修时,应能在高压不断电的情况下更换带电显示装置。
带电显示装置面板上设置了核相端口,带电显示装置提供核相端口,采用合适的相位识别器检验相位关系。
带有电源和(或)闭锁输出单元的带电显示装置应配有试验元件,面板上设置自检按钮开关,以检查运行状态是否正常(即自检功能。)
接线端子上设置了限压装置,机芯拔出时不会出现开路情况。
二次工作电源电压在85%-110%范围内波动时,高压带电显示装置应可靠工作。
带电显示装置应能正确指示设备带电状态,或在有高压存在时同时闭锁。当三相回路中某相或某两相失压时,带电相亦能正确指示,不带电相不指示,强制型闭锁机构不得解锁。
安装在几个相邻回路或同一回路断口两端的高压带电显示装置不应相互干扰,当一回路或一端带电,另一回路或另一端不带电时,应分别正确指示或闭锁。
带电显示装置输出闭锁接点应能连续发出“闭锁”和“解锁”指令10000次不发生故障。
带电显示装置工作电源、闭锁接点对地之间应能经受2000V/1min的工频耐压试验。
带电显示装置的部件作为高压电器设备外壳的一部分,它能满足这些设备所规定的防护等级。