4.14 开关、插座安装 4.14.1 插座型式区别及标识 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 4.14.2 插座接线 1 单相两孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
4.14 开关、插座安装
4.14.1 插座型式区别及标识
当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
4.14.2 插座接线
1 单相两孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3 保护导体(PE 线)在插座间不串联连接;见图4.14.2
图4.14.2 多根导线通过连接装置引出一根导线与插座接线端子连接
4 相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电;
5 应急电源插座有标识。
4.14.3 开关、插座标高及位置
1 同一建筑物、构筑物的开关、插座宜采用同一系列的产品,单控开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。
2 开关安装位置便于操作。开关边缘距门框边缘的距离应为0.15~0.2m;开关距地面高度宜为1.3m。
3 并列安装及同一室内开关安装标高应一致,相线经开关控制,且控制有序不错位。
4 装设墙面的插座、开关盒应与墙面齐平,成排面板相邻间距不小于20mm,使安装好的插座、开关平整、牢固。见图4.14.3-1。
图4.14.3-1 开关盒在装设板上固定牢固,成排面板间留有相应间距使开关面板安装平整
5 住宅工程卫生间开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
6 民用住宅无软线引至床边的床头开关。
7 在低层、多层、中高层住宅的公共部位,照明控制应采用节能自熄开关。电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关。
8 楼梯间控制开关的垂直位置不能进入踏步。
9 照明开关、风机盘管开关等成排安装时,照明开关应在外侧,面板底标高应一致。见图4.14.3-2
图4.14.3-2风机盘管开关安装在照明开关内侧
10 同一室内多套灯具,开关控制应从外到里,有序不错位。开关严禁装于门后。
11 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m。
12 一般情况下插座标高为0.3米,车间及试验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所暗装的插座不小于0.15m。
13 住宅电源插座应选用防护型,卫生间电源插座应用防溅式。严禁装在浴缸上方,剃须插座应安装在台盆侧面。见图4.14.3-3
图4.14.3-3 卫生间开关、插座面板采用防溅型
14 厨房间电源插座距煤气表应大于500mm。离煤气管道150mm 。
4.14.4 开关、插座整洁度
1 开关、插座安装前,接线盒内垃圾必须清除干净,铁制接线盒必须做好防腐处理 。
2 暗装的开关、插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全。见图4.14.4
图4.14.4 成排开关安装平整、牢固,表面光洁
3 明装的开关、插座接线盒,应采用明装专用接线盒。专用接线盒四周不应有间隙,且固定牢固、并紧贴墙面。
4.14.5 地面插座平整度
地插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好;地面插座应用配套接线盒。插座接线盒内应干净整洁,无锈蚀。见图4.14.5
图4.14.5 地面插座安装牢固、密封良好
4.14.6 插座检测(RCD)
插座安装后采用专用工具进行全面检测:
1 鉴别插座接线极性;
2 测试“回路电压降”或“回路阻抗”(可据此计算回路压降);
3 插座回路RCD的测试可通过对配电箱(柜)内插座回路安装的剩余电流动作保护器(RCD)进行测试。见图4.14.6
图 4.14.6 通过专用检测工具可对RCD功能进行检测以及插座的极性检测
4.14.7 质量通病
1 多联开关、插座的电源的电源线、接地线,桩头上“头攻头”连接。
2 装修挂石材或木饰板时插座、开关盒离墙面太远,固定不牢固,或直接装在木饰板上,导线裸露在外易产生安全隐患。
3 插座、开关面板上装饰帽遗漏。
4 开关、插座导线并头相色不统一。