外窗企口抹灰做法
coc_84141027
2024年11月21日 16:16:20
来自于砖混结构
只看楼主

来源:建筑技术杂志社

|

作者:高晓燕

  近年来,涉及门窗渗漏的质量投诉越来 越多,笔者结合多年来的施工经验,在工程 中采用了企口的做法,可以有效避免外窗渗漏问题,取得了不错的效果,现将其管理要点及操作步骤简述如下。 1   管理要点 外窗洞口抹灰采取企口(里高外低)形式,抹灰时应一次成活,洞口尺寸必须准确。 洞口上弦及窗台应做滴水线和流水坡。抹灰完成后的窗洞口周圈内外高差为10mm。

 

近年来,涉及门窗渗漏的质量投诉越来 越多,笔者结合多年来的施工经验,在工程 中采用了企口的做法,可以有效避免外窗渗漏问题,取得了不错的效果,现将其管理要点及操作步骤简述如下。

1   管理要点

外窗洞口抹灰采取企口(里高外低)形式,抹灰时应一次成活,洞口尺寸必须准确。 洞口上弦及窗台应做滴水线和流水坡。抹灰完成后的窗洞口周圈内外高差为10mm。

2   操作步骤

在外墙抹灰完成后进行窗洞口25mm  厚水泥砂浆抹灰,抹灰应分层进行,涂抹时  应压紧压实,当底层砂浆初凝时,再进行下1  道抹灰,待厚度达到25mm 时,用直尺刮平、 再用铁抹子搓平,并进行垂直度、平整度检查;然后在内墙抹灰时完成窗口10mm 厚企口抹灰;最后在外窗口胶粉聚苯颗粒砂浆保温完成后,抹抗裂砂浆加网格布压至企口处  (图1,2)。

图1 企口部位示意

(a)

(b)

图2   窗套企口做法

(a)正视;(b)1-1剖面