近年来,涉及门窗渗漏的质量投诉越来 越多,笔者结合多年来的施工经验,在工程 中采用了企口的做法,可以有效避免外窗渗漏问题,取得了不错的效果,现将其管理要点及操作步骤简述如下。 1 管理要点 外窗洞口抹灰采取企口(里高外低)形式,抹灰时应一次成活,洞口尺寸必须准确。 洞口上弦及窗台应做滴水线和流水坡。抹灰完成后的窗洞口周圈内外高差为10mm。
近年来,涉及门窗渗漏的质量投诉越来 越多,笔者结合多年来的施工经验,在工程 中采用了企口的做法,可以有效避免外窗渗漏问题,取得了不错的效果,现将其管理要点及操作步骤简述如下。
1 管理要点
外窗洞口抹灰采取企口(里高外低)形式,抹灰时应一次成活,洞口尺寸必须准确。 洞口上弦及窗台应做滴水线和流水坡。抹灰完成后的窗洞口周圈内外高差为10mm。
2 操作步骤
在外墙抹灰完成后进行窗洞口25mm 厚水泥砂浆抹灰,抹灰应分层进行,涂抹时 应压紧压实,当底层砂浆初凝时,再进行下1 道抹灰,待厚度达到25mm 时,用直尺刮平、 再用铁抹子搓平,并进行垂直度、平整度检查;然后在内墙抹灰时完成窗口10mm 厚企口抹灰;最后在外窗口胶粉聚苯颗粒砂浆保温完成后,抹抗裂砂浆加网格布压至企口处 (图1,2)。
图1 企口部位示意
(a)
(b)
图2 窗套企口做法
(a)正视;(b)1-1剖面