问题 土木吧             吊环不满足规范要求,吊环破坏楼板:


问题

土木吧

     
     

吊环不满足规范要求,吊环破坏楼板:

标准要求

土木吧

     
     

    《混凝土结构设计规范》第 9.7.6 条:吊环应采用 HPB300 钢筋或 Q235B 圆钢,并应符合下列规定:

    1. 吊环锚入混凝土中的深度不应小于 30d 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上, d为吊环钢筋或圆钢的直径。

    2. 应验算在荷载标准值作用下的吊环应力,验算时每个吊环可按两个截面计算。对 HPB300 钢筋,吊环应力不应大于 65N/mm2; 对 Q235B 圆钢,吊环应力不应大千 50N/mm2。

措施

土木吧

     
     

    应按照规范要求绘制正确的吊钩(吊环)详图,如图 2 所示。吊钩(吊环)的描固长度应满足规范要求。