为什么管道附件这些点不上去
qq_1732602822595
2024年11月26日 14:38:55
只看楼主

求解为什么管道附件 阀门这些画不上去呢

求解为什么管道附件 阀门这些画不上去呢

免费打赏
tumux_30106
2024年11月29日 09:56:52
3楼
  1. 管线不是用天正画的。
  2. 使用的天正是下载(试用)版,没有图库。
  3. 天正的安装路径不能有中文、标点、括号等,导致加载图块失败,可卸载天正重新安装在根目录。
  4. 自己添加的块不符合天正系统,导致阀门阀件加载失败,可在左菜单栏里找到图库管理,删掉自己添加的块。
  5. 必须用天正暖通软件绘制的管线才可以插入阀门,点采暖阀件,在管线上插入。
  6. 阀门是依附在管道上的,要先识别管道再识别阀门。如果阀门下面没有管道,就将阀门识别在设备的界面。
  7. 是不是将阀门的构件隐藏了,在英文状态下,按字母 F,看是否显示。
回复
青春年少
2024年12月04日 17:03:23
4楼

如果你是天正画的,管线比例是1:1或者0.5之类,阀门附件经常在管线上面插不上去,可以换大点比例插上去,再调整阀门比例。