如何进行 环境保护 ? 捷诚环保 为您介绍一项 环境保护 专业知识 ——多介质过滤器调试、操作及维护。   多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达

如何进行 环境保护

捷诚环保 为您介绍一项 环境保护 专业知识 ——多介质过滤器调试、操作及维护。  

多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达 3 度以下。

过滤的含义:在水处理过程中,过滤一般是指以石英砂、无烟煤等滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。   用于过滤的多孔材料称为滤料,石英砂是最常见的滤料。滤料有粒状,粉状和纤维状多种。常用滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、石榴石、多孔陶瓷、塑料球等。

多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬浮或胶态杂质,特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等, BOD5 COD 等也有某种程度的去除效果。

1 、调试前准备

1 了解过滤器工作原理

2 设备人孔已经封好

3 管道连接与工艺要求相符

4 反洗出水总管标高低于过滤器的反洗出水面 1 米以上 如不能满足则不能调试,因在调试过程中水会从过滤器顶部人孔溢出 );

5 设备阀门工作正常,阀门配置符合工艺要求

6 反洗水泵满足工艺要求

7 反洗空气满足工艺要求

8 仪表配置满足工艺要求

9 有充足的反洗水源

10 有充足的空间存储反洗排水

11 过滤器及滤料浸泡 8 小时以上。

2 、反洗调试流程

1 将工作方式(控制柜中)调整为手动档

2 除顶部排气阀,关闭过滤器所有阀门

3 将反洗进水自动阀门全开,反洗排水阀门全开,反洗进水手动阀门先打开 1/4 左右

4 启动一台反洗泵并缓慢打开反洗进水手动阀门进行水反洗,观察下视镜滤料反洗情况,同时用透明容器从反洗排水口取样观察有跑料现象,调整开度至反洗水达到过滤器所需的反洗强度,反洗至排水不浑浊,关闭反洗水泵及反洗进水阀门

5 打开正排阀门将过滤器内水位放至上视镜中部,将反洗进气自动阀门全开,缓慢打开反洗进气手动阀门,同时下视镜滤料翻腾情况,使其达到最佳反洗状态,气反洗 2-3 分钟,再重复水反洗,气反洗直至细小、破碎滤料洗净为止,初次滤料反洗完成

6 进入正常工作状态,将工作方式(控制柜中)调整为自动档

7 根据原水水质情况设定过滤器运行反洗周期(一般为 12 小时或进出水压差达到 0.05Mpa )。

 

1 、运行前检查

1 设备人孔已经封好

2 管道连接与工艺要求相符

3 设备阀门工作正常,阀门配置符合工艺要求

4 反洗水泵满足工艺要求

5 反洗空气满足工艺要求

6 仪表配置满足工艺要求

7 有充足的反洗水源

8 有充足的空间存储反洗排水

9 过滤器及滤料浸泡 8 小时以上

10 自动(或手动)开启设备,开始运行。

2 、应急停机

当设备出现故障时,应切断水泵电源,关闭设备阀门。

3 、设备定期维护

定期检查设备配套的阀门是否完好灵活无泄漏。

定期对设备进行内外防腐。

设备长期运行后,将滤料进行体外清洗。