低压熔断器的断路器选择
wx_87245549
2024年11月27日 11:18:18
来自于断路器
只看楼主

来源:大学生建筑机电学习

|

作者:tiantian

在低压配电系统中,下级配电回路出现电流故障时候,上级保护装置得不到有效的预防和控制,从而造成大面积停电事故的发生,甚至是造成重大经济损失和人员伤亡事故,这一问题是低压配电系统中研究最多的话题,也是一直以来都悬而未决的老难题。     (图片来源于网络)

在低压配电系统中,下级配电回路出现电流故障时候,上级保护装置得不到有效的预防和控制,从而造成大面积停电事故的发生,甚至是造成重大经济损失和人员伤亡事故,这一问题是低压配电系统中研究最多的话题,也是一直以来都悬而未决的老难题。  


 
(图片来源于网络)


因此,在目前的低压配电系统设计工作中,工作人员为了提高和保障用电设备安全和可靠,避免电气设备在运行中出现火灾或者触电事故,在工作中都提出了众多的解决思路和策略,尤其是在保护电器的选择上,更是投入极大的精力去研究和总结,从而使得整个工程质量得到了一定的保障。


 


   

低压保护电器分析


低压保护电器在目前低压配电系统中占据着重要的地位,发挥出不可替代的作用,尤其是配电线路发生故障的主要保护器件,也是避免出现故障扩张和恶化的首要环节。截至目前的社会发展中,低压保护电器已成为业内人士工作中研究的焦点话题。其主要可以分为熔断器和断路器两大类。  
(1)熔断器  
 
熔断器是低压配电系统中进行安全保护的一项首要措施,也是低压配电系统中最为常见的一种电器设备,其在目前的工作中广泛的应用在电网保护和用电设备保护工作中。  
一般来说,低压熔断器在安装中通常都是在电气线路上或者是在电气设备的电器回路上,在电网或者是用电设备运行中出现故障的时候,熔断器能及时,有效的切断故障电路,从而有效避免和防止了故障的蔓延和扩大。  

 
(2)断路器  
断路器主要指的是能够接通和分段正常负荷电流、过负荷电流、过压电流的一种开关设备,其在运行中可以通过接通和分段短路电流来保障电气设备的稳定、安全运行。  
在目前的工作中常见的断路器主要有开启式断路器和塑壳式断路器两大类,其中开启式断路器指的是出头在大气压的空气中的断路器或者闭合的一种断路器结构,这种断路器结构在应用中有着安装方便、故障检验明显的优势,而塑壳式断路器主要是通过一个模压绝缘材料制成一个与之相应的外壳,从而保护断路器的整体部分。  
在低压断路器应用中,其主要是用于额定电压明确规定的基础上,其中交流电压的电压值为1000V以下或者直流电压在1500V以下的电路之中,只有在这电力系统中,其才能够发挥出应用的作用和效率,对电路起到有效的保护和控制作用。  

 
(3)两者之间的优劣势  
总之,从功能上进行分析,断路器和熔断器之间不存在明显的差异,其应用也没有太大的区别。都是以断路保护作用为主的设备。  
但是熔断器在使用的时候是一次性设备,其在使用完之后就需要工作人员对其及时的进行更换和处理,是一种价格便宜而且应用较多的一种控制设备。  
而断路器则具备着电动遥控功能,保护功能较为完整,且调整方便,能够在故障断开时候继续进行使用的优势。  



 
   

低压保护电器的选择

 
在当前新建的民用建筑和工业装置当中,很少有工作人员开始使用熔断器作为低压保护电器了,且在目前熔断器主要应用在一些旧的生产装置和早期的住宅小区中。随着近年来电气自动化技术的不断发展,建筑施工技术也得到了显著的提升,其施工要求也得到了较大的提高。  
时至今日的低压保护电器选择工作中,根据当前现有的配电线路故障特点和低压保护电器的优劣来进行因地适宜的选择,依照“技术先进,经济合理”的原则,对保护电器的选型方案建议如下:  
(1)低压主开关柜内保护电器应选用新型断路器。  
(2)对于一般设备,一般配电柜内保护电器宜选用熔断器。因为熔断器限流特性好,价格便宜,易满足选择性要求。但供电用电设备不多,且偶然停电影响不太大时,也可以选择非选择性断路器。  
(3)终端配电箱内保护电器通常选用非选择型断路器或漏电保护器,以提高保护电器灵敏度。  
(4)对于重要设备,各级均宜选用智能型断路器并采用ZSI技术确保级间选择性配合。提高供电的可靠性。  

 
断路器DW15系列-2参考系数  



 
   

配电线路保护的选择性

 
配电线路保护的选择性是指在配电网络中某一点发生过电流故障时,配电保护电器按预先规定动作的次序有选择性地动作,不允许越级动作,把事故停电限制在最小范围。配电线路采用的上下级保护电器动作应具有选择性。  
各级之间应能协调配合。目前采用的保护电器   上要   有两种:断路器和熔断器。而前者从保护特性的角度又可以分为选择型和非选择型断路器。  
(1)配电线路对保护电器的要求  
配电线路通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。低压保护电器按在配电线路中的安装位置和重要性分为三级:低压主开关柜内保护电器、一般配电开关柜内保护电器和终端配电箱内保护电器。配电线路对各级低压保护电器的要求如下:  
1)低压主开关柜内保护电器  
低压主开关柜内保护电器应把供电的可靠性放在主要位置,以确保连续供电,由于低压保护电器接近电力变压器,分配出母线的容量特别大,因此要求它既应与电力变压器一次侧的高压熔断器的保护特性配合,又应与下级保护电器尽可能实现全选择性保护配合。  
2)终端配电箱内保护电器  
终端配电箱直接连接用电设备,短路或接地故障时要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。终端配电箱内的低压保护电器应设短路和接地故障保护,而线路末端则不必设短路,而是根据所接用电设备需要装设控制电器或用电设备的过载保护电器。  
(2)低压保护电器级间选择性配合技术  
只有根据低压配电保护电器的特性,恰当的选择保护电器,正确整定保护电器的额定电流、动作电流和动作时间,才能实现低压保护电器级间的选择性配合,保证线路出现故障时,尽可能缩小停电范围。  


 
   

结语

 
目前在各类工业装置与民用建筑设计中各级保护电器大多采用断路器,而各级保护电器选择性配合问题和灵敏度要求却经常被忽视,导致配电线路可靠性和安全性均大打折扣。在一般配电柜内选用熔断器既节约成本,又易满足选择性要求,在提倡建设节约型社会的今天仍为经济适用的选择。  