五大机电防火封堵节点做法
wx_19380069
2024年11月29日 09:46:54
只看楼主

来源:机电天下

  来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理 如需转载请注明出处 01 竖向桥架穿楼板封堵节点做法


 

来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理 如需转载请注明出处

01

竖向桥架穿楼板封堵节点做法

通用说明:适用于桥架穿楼板防火封堵。

   

工艺展示图

   

工艺展示图

关键质量控制点

 

1、桥架贯穿楼板时,楼板处设置宽50mm-100mm、高100mm的挡水台;

2、楼板下方采用10mm厚防火板固定,采用矩形防火板45°切割后拼缝连接, 采用膨胀螺栓固定,螺栓间距200mm;

3、桥架内部、桥架与楼板之间用防火包填塞密实,防火包之间的间隙、电 缆间缝隙用防火泥塞缝;

4、防火泥封堵应做到均匀、严密,最终收面光滑美观。

02

桥架穿墙封堵节点做法

通用说明:适用于桥架穿防火分区墙体防火封堵。

   

工艺展示图

   

工艺展示图

关键质量控制点

 

1、桥架穿墙防火封堵采用10mm厚防火板,45°切角后拼缝连接,防火板周 边距桥架距离不小于50mm;

2、预留洞与桥架间、桥架内部采用阻火包填实,桥架周边15mm处用防火泥 抹平收口,防火板采用自攻钉固定。

03

管道穿楼板封堵节点做法

通用说明:适用于管道穿楼板防火封堵。

   

工艺展示图

   

工艺展示图

关键质量控制点

 

1、无用水点的地面套管顶部高出装饰面20mm,涉水房间套管高出装饰面 50mm;

2、套管选取比管道直径大35~40mm,需要保温的管道考虑保温层厚度。

3、套管封堵打口时必须有机械固定措施,保证管道位于套管正中;

4、穿楼板套管内封堵时先填打油麻,然后用玻璃棉或岩棉填打密实,最后 在上口再覆盖一层防水油膏。

04

水平风管穿墙体封堵节点做法

通用说明:适用于水平风管穿墙防火封堵。

   

工艺展示图

   

工艺展示图

关键质量控制点

 

1、水平风管穿墙预留洞口加设1.6mm以上钢板套管,套管内填充不燃材料;

2、风管穿墙处套管表面加设防火板封堵,防火板45°切割后拼缝连接,采 用 自攻钉固定于墙体;

3、防火板尺寸最少大于预留洞口50mm;

4、防火阀安装距离墙体不得大于200mm。

05

竖向风管穿楼板封堵节点做法

通用说明:适用于竖向风管穿楼板防火封堵。

   

工艺展示图

关键质量控制点

 

1、竖向风管穿楼板处设挡水台,对于成排风管穿楼板,采用一个整体挡水 台;风管一边靠墙体的情况,挡水台只考虑除剪力墙的其他方向;

2、竖向风管穿楼板,风管角钢支架支腿需包进建筑挡水台内,固定在楼板 上;

3、竖向风管穿楼板预留洞加设钢板套管,套管内填充不燃材料;

4、风管穿楼板处楼板下方加设防火板封堵,采用膨胀螺栓固定;

5、防火板尺寸最少大于预留洞口50mm。


免费打赏

相关推荐

APP内打开