随着社会发展及人们生活水平的提高,节能保温越来越被人们所重视,逐渐成为房地产开发商吸引业主的新亮点,在新开发的楼盘中被广泛应用。外保温是一门新技术,对建筑设计和施工过程中技术把关及对外墙外保温系统质量保证起关键作用。所以要提高外墙外保温的施工质量,就要从材料、施工两方面严格把关。 某住宅小区,框架剪力墙结构, 19~25层外混凝土剪力墙保温设计采用复合保温板技术,节能保温率达60%。
( 1)混凝土墙、梁部分:20 mm厚水泥砂浆找平层;50 mm厚复合保温板(挤塑聚苯板厚30 mm+混凝土厚20 mm );200 mm厚混凝土外墙。
(2)填充墙部分:20 mm厚1:3水泥砂浆找平层;250mm厚 S3A型淤泥节能砖夹芯墙(砖厚100 mm+挤塑聚苯板厚50 mm+砖厚100 mm)。外墙所用50 mm厚轻质复合保温板为20 mm轻质混凝土+30 mm挤塑板,是江苏省建设科技成果推广项目。挤塑板背面带有镀锌铁丝,挂贴复合保温板时,镀锌铁丝挂在墙板(柱)钢筋上。复合保温板与墙体混凝土一次浇筑成型,位于浇筑的墙体外侧,相当于传统作业的外模板;定型加周后的壳筑有凝土保温层与混凝土外墙紧密结合,从根本上消除了外保温层空鼓脱落下坠的隐患。
⒉ 设计排板
设计排板要尽量统一模数,以便复合保温板的制作安装,根据设计图纸编制复合保温板安装图,按规格编号;材料进场后分规格﹑编号堆放,便于安装。非板时要连意复合保温板安装后水平及竖向拼缝在同一水平线、垂直线上,以便支撑的安装(图1、图2)。
图1 复合保温墙面构造示意
图2 复合保温板构造示意
3 复合保温板生产
复合保温板厂家根据施工现场排板定型生产,由于保温板外侧为轻质混凝土,保温板生产厂家须严格控制生产出厂时间,待其均达 28d后方可出厂,以有效保证复合保温板的强度。
4 复合保温板安装
待墙板(柱)钢筋绑扎验收完毕后即可进行复合保温板安装。首先要将预埋在复合保温板内侧的镀锌铁丝顺直,从楼层底层向上依次挂贴复合保温板,每块复合保温板安装时,将复合保温板内侧已顺直的铅丝绑牢在墙板(柱)钢筋上,每块复合保温板的四角用预制的混凝土撑块撑牢,撑块能有效保证混凝土结构成型后的截面尺寸。相邻复合接缝处用定型塑料卡子卡牢,以有效保证复合保温板外表面的安装平整度,并按设计要求在复合保温板内侧钢筋上挂好保护层垫块,以确保钢筋混凝土保护层厚度满足设计要求。待混凝土墙板(柱)内侧木模板安装到位后,按普通模板的做法安装穿墙螺丝,随后安装竖向支撑。竖向支撑应选择 50 mm×100 mm的平直杉木方木,首先安装复合保温板拼缝处的骑缝支撑,再按中心间距安装其他竖向支撑;竖向支撑安装到位后即可以按照普通模板的加固方法加固复合保温板至可浇筑混凝土的要求(图3~图5 ) 。
图3 初步拼装到位的复合保温板
图4 用于固定复合保温板的塑料卡
图5 加固后的复合保温板
5 浇筑混凝土
混凝土浇筑前要进一步验收复合保温板的铅丝是否绑扎牢固,支撑是否到位,保护层等是否有遗漏,全部验收合格后方可浇筑。混凝土浇筑时要注意振动器不能接触复合保温板,以免引起复合保温的局部损坏、变形,影啊复合侏誉火保汽板进行土浇筑时要有专人负责对复合保温板进行及时进行处理。最于住5水 以便及时处理复合保温板板缝处的淋浆,保证装修工程的进行(图6)。
图6 浇筑成型的外墙复合保温板
6 装修前复合保温板的表面处理
为保证复合保温板与混凝土结构层间有足够的粘结力,在墙面装修前,须在有复合保温板的墙面上用冲击钻钻孔,按间距400 mm的要求植人 直径 4×100的尼龙膨胀螺丝加 直径 20×1的镀锌垫圈,并请有资质的单位按规定对植入的尼龙膨胀螺丝进行拉拔试验。待保温板表面的浮浆等清理干净,拼缝处清扫干净并喷水湿润,用1:2的水泥砂浆塞缝,表面过于光滑的应进行毛化处理,以保证保温层与装修层的粘贴。
在复合保温板拼缝处应骑缝贴直径0.9、孔径为 25mm ×25mm、宽200 mm的镀锌钢丝网片,用1:3水泥砂浆打底,随后即可进行正常的装修层施工。
此复合保温板外保温技术既能满足保温要求,又能满足建筑施工质量要求,避免了传统内保温及混合保温施工难度大.易造成热桥现象等缺点。
外保温是一项新技术,要在施工中不断摸索总结经验,以总结出更加成熟的、适合工程实际的保温施工方法,同时应加强对外墙外保温技术抗裂、防渗等使用安全性等方面研究,以有效控制外墙保温工程质量。