“运行管理最困难时期” :冬季污水厂如何运行管理
wx_1609220566959
2024年12月02日 11:21:05
来自于污泥处理
只看楼主

大会议题 专场一:工业废水处理与资源化利用 专场二:城镇污水与污泥处理 专场三:盐湖提锂与新能源产业废水处理 黑吉辽地区遭遇寒潮,北京和山东迎来降雪,江浙沪地区气温骤降……尽管各地情况有所不同,但全国大部分地区已正式进入寒冷模式。 许多污水处理厂也进入了每年一度的“运行管理最艰难时期”,面临生物吸附能力下降、絮凝沉淀困难、污泥膨胀、氨氮超标、菌群活性失调等问题,污水处理量和出水水质的达标变得异常困难,机械设备损坏和人身伤害的风险也随之增加。

大会议题

专场一:工业废水处理与资源化利用

专场二:城镇污水与污泥处理

专场三:盐湖提锂与新能源产业废水处理

黑吉辽地区遭遇寒潮,北京和山东迎来降雪,江浙沪地区气温骤降……尽管各地情况有所不同,但全国大部分地区已正式进入寒冷模式。

许多污水处理厂也进入了每年一度的“运行管理最艰难时期”,面临生物吸附能力下降、絮凝沉淀困难、污泥膨胀、氨氮超标、菌群活性失调等问题,污水处理量和出水水质的达标变得异常困难,机械设备损坏和人身伤害的风险也随之增加。

冬季作为污水处理厂事故的高发期,任何一个环节的故障都可能引发一系列的事故风险。

下面为大家整理了一份实用的经验总结,旨在预防、控制和加强冬季污水处理厂的运行管理。

1. 设备防冻与防滑的基本措施

所有含有水分的污水和污泥管线及设备都需采取防冻措施。这些措施包括加装保温层、伴热以及保持介质的连续流动,确保停用的管线和设备中不留有含水介质。管道应尽量埋设在防冻层(30厘米)以下,裸露的管道需用保温材料包裹。

水表的防冻措施应尽量将水表井用砂土覆盖,阀门则最好使用专用保温材料进行包裹。

处理冻结的管线或阀门时,需先用少量热水加热,然后逐渐增加热水量,以防骤然升温损坏设备。

室外的楼梯、走廊、平台及巡检通道应保持清洁,及时清除积雪,防止积水和结冰。巡检人员需佩戴劳动保护用品,巡检时不应将双手插入口袋,上下梯子时应双手抓住护栏。

应及时清除各类构筑物和设备上的冰棱,以防在气温剧烈变化时对设备造成损坏或伤害他人。

供暖系统应确保各生产车间夜间室内温度保持在5度以上。注意门窗的密封,车间门应安装棉门帘,巡视时需特别关注室内温度变化,并对易冻的井室做好保温工作。

2. 污水系统与设备的运行与维护

格栅:应保持连续运行。

斜网、旋转滤网等:应减小滤网供料泵出口阀门的开度,确保含温污水连续通过斜网,避免在间歇期间网眼结冰,失去过滤能力。

间歇运行的泵阀及连接管道:应减小阀门开度或调整泵的运行频率,确保其连续运行,例如自吸式刮泥机的排泥泵、气浮供料泵和加药泵等。

停运(或备用)的泵阀及连接管道:需通过泵口的排气阀、压力表和放空阀等进行放空,例如备用的供料泵、回用水泵和排污泵等。

鼓风机:对于带水冷装置的鼓风机,应将回流水管与进水管紧密靠在一起,以便回流水管的水温对进水管进行保温。也可使用岩棉、泡沫板、聚氨酯或砂子等材料包裹或覆盖进水管,或采用蒸汽和电伴热。

设备或管道的取样阀:应使用岩棉、泡沫板、聚氨酯等材料包裹,或进行蒸汽和电伴热;也可将取样阀保持小开度,确保长流水以避免结冰,防止阀门和管道冻裂(同时需避免流水直接流到地面结冰)。

电机、仪表风线等:电机的运行状态直接影响生产,需做好加油和润滑工作;仪表风线应定期排凝,以保证露点温度。

储药罐、溶药罐:这种罐体不易结冰,若出现结冰趋势,可持续运行搅拌器,或通入压缩空气进行搅拌,亦可从鼓风机的风管引入空气。

冷凝水箱:在运行状态下,若冷凝水箱液面长期静止,容易导致结冰,可通过添加防冻液来避免结冰。

3. 巡检注意事项

入水口:冬季夜间水量减少,气温较低,容易导致入水口结冰,从而影响污水的收集。为此,巡检人员需每日进行巡查,及时处理结冰现象,确保污水能够顺利收集。

提升泵站:冬季室内湿度较高,夜间气温过低,窗户密闭会导致室内空气质量下降,蓄水容易结冰。针对这一问题,巡检人员应适时开启门窗通风,定期开启粗格栅,按时切换提升泵,以防止蓄水池结冰,并及时处理发现的结冰情况。

加药管线:由于室温较低,加药管线容易结冰。因此,在冬季来临之前,应对加药管线进行保温处理,如加装保温毛毡、保温棉或用土填埋隔离等。此外,冬季夜间气温过低,室内空气质量下降,可能导致蓄水结冰。运行人员需适时开启门窗或使用换气扇,确保加药管道畅通。

生化池:冬季气温较低,且该环节完全位于室外,入水管道、排泥管道和回流管道均处于易冻区域。为此,必须对各管道进行保温处理,并及时处理池内的结冰现象。

储泥池:冬季气温较低,且该环节也位于室外。运行人员需随时观察液位,确保搅拌器在运行期间保持开启状态,发现结冰现象时及时处理。

脱泥机房:冬季室内湿度较大,夜间气温过低,窗户密闭会导致室内空气质量下降,输泥和输水管道容易冻裂。为此,运行人员应适时开启门窗或使用换气扇通风,随时观察设备状态,防止输水管道冻裂。

巡检人员:巡检区域应保持清洁,巡检人员需穿着防滑鞋和便于活动的工作服。在巡检过程中,双手不得插入口袋,上下梯子时应双手抓住护栏。

此外,如遇降雪,应及时清理池面、楼梯踏步和钢平台上的积雪与浮冰,并确保各个池口的盖板完好;若连续降雪,待雪停后,需先清理积雪,并检查上下楼梯与钢平台的完好性,确认无误后再进行清雪作业;高空巡检工作应予以取消,如厌氧反应器顶部的巡检等。