家用电器烧了,谁的责任
钱塘沉默是金
2024年12月03日 08:36:51
只看楼主

最近碰到一件事,一别墅出现家用电器烧了,损伤近10万,主要是空调电源板电阻炸了,智能灯具开关内的电阻也炸了。具体情况如下:20241018上午11:27业主反馈表箱内一台四极的漏电开关跳闸,11:56装修负责人通知物业合闸送电,下午13:45装修工进场发现智能灯具开关冒烟后切断室内总闸。15:30-17:00装修公司负责人和装修电工到现场,合闸室内总闸(通电前没有做相关检查),由于现场没有相关的检测工具,包括检查故障时专业电工没带工具到现场,关总闸后第二天检查。10.19日上午9:10装修公司带高级电工会同业主检测,室内总闸进线端及表箱漏电开关(总闸)出线端其中两相电压AC220V正常,一相电压296V异常,表箱总闸进线端电压正常。10:30分物业电工到场后连续操作合分三次后合闸表箱漏电开关后,测得进出线电压正常。按表箱漏电试验按钮,漏电不动作,后更换总开送电后检修,发现连接到某一相的电器全部损坏,其他二相上的连接电器正常。更换下来的表箱漏电打开后发现,漏电开关部分正常,漏电部分发现线路板可控硅击穿,脱扣线圈烧了。             表箱原4P的漏电更换了正泰的4P小型。电器烧掉的线路为馈线箱的L3,L3的电源来自室内总表箱的L2,而这个L2进线端为红线,电源来自表箱总开的A相。原表箱漏电的线路板脱扣器线圈取电为漏电的C N相。                     

                      请教群内各位大拿,这种情况是否为漏电开关故障引起还是内部线路接触不良引起,比如零线接触不良。还有漏电开关线圈烧了会导致出线线路出现过电压?检测到的二相电压正常,一相电压高至296V,这种现象是否有可能存在?

d8aabfe75dd053555186.pdf
3.1 MB
立即下载
免费打赏
electricity
2024年12月03日 13:42:19
3楼

可能是断了零线,所以尽量不要四级开关,三相够了。。。