来源:筑龙电气
来源:消防安全驿站 如有侵权,请联系删除 《建筑电气与智能化通用规范》 GB55024-2022节选 5.1.7 会议系统和会议同声传译系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能。 【条文说明】电子会议系统包括会议讨论、同声传译、表决、扩声、显示、摄像、录制和播放、集中控制和会场入口签到管理系统等子系统,可根据会场实际需求设置。
来源:消防安全驿站
GB55024-2022节选
5.1.7 会议系统和会议同声传译系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能。
【条文说明】电子会议系统包括会议讨论、同声传译、表决、扩声、显示、摄像、录制和播放、集中控制和会场入口签到管理系统等子系统,可根据会场实际需求设置。
会议讨论系统和会议同声传译系统应具备火灾自动报警联动功能是对系统提出的要求。会议系统控制主机提供火灾自动报警联动触发接口,一旦消防中心有联动信号发送过来,系统立即自动终止会议,同时会议讨论系统的会议单元及翻译单元显示报警提示,并自动切换到报警信号,让与会人员通过耳机、会议单元扬声器或会场扩声系统听到紧急广播或警报声迅速撤离现场。
《智能建筑工程质量验收规范》
系统与火灾自动报警的联动功能是指,一旦消防中心有联动信号发送过来,系统可立即自动终止会议,同时会议讨论系统的会议单元及翻译单元可显示报警提示,并自动切换到报警信号,让与会人员通过耳机、会议单元扬声器或会场扩声系统听到紧急广播。
《电子会议系统工程设计规范》
GB50799-2012节选
3.0.8 会议讨论系统和会议同声传译系统必须具备火灾自动报警联动功能。
【条文说明】会议系统控制主机提供火灾自动报警联动触发接口,一旦消防中心有联动信号发送过来,系统立即自动终止会议,同时会议讨论系统的会议单元及翻译单元显示报警提示,并自动切换到报警信号,让与会人员通过耳机、会议单元扬声器或会场扩声系统聆听紧急广播;或者立即自动终止会议,同时会议讨论系统的会议单元及翻译单元显示报警提示,让与会人员通过会场扩声系统聆听紧急广播。
在会议进行中,出现消防报警时,如果没有立即终止会议,可能会产生严重的安全问题,譬如与会人员不能及时撤离现场,因此本条作为强制性条款,必须严格执行。 如会议正在进行同声传译,此时翻译员在相对封闭的同声传译室里使用由两个贴耳式耳机组成的头戴耳机来聆听会议,代表通常也是通过耳机来聆听会议,翻译员和代表难以听到会场紧急广播,如果没有消防报警联动功能,后果更为严重。
GB 50524-2010