设置自动喷淋,设备房和汽车库共用一个防火分区时,防火分区面积最大是多少?
青春年少
青春年少 Lv.12
2024年12月04日 10:56:27
只看楼主

设置自动喷淋,设备房和汽车库共用一个防火分区时,防火分区面积最大是多少? 相关规范依据呢?

设置自动喷淋,设备房和汽车库共用一个防火分区时,防火分区面积最大是多少?

相关规范依据呢?

免费打赏
tumux_44833
2024年12月04日 11:00:20
2楼
我觉得设置自动喷淋,设备房和汽车库共用一个防火分区时,防火分区面积最大是 4000 平方米。这是根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50967-2014 中的 5.1.1 条规定的,当设置自动灭火系统时,防火墙间的最大允许建筑面积可增加 1.0 倍,所以防火分区面积最大是 4000 平方米。
回复
yj蓝天
2024年12月05日 08:27:47
3楼

最大面积4000平米