有很多工程人员,天天干接点、干接点的挂着嘴边,但是当你问他们什么叫干接点的时候,他们就懵了,不明白也说不清干接点的含义。 干接点这个词听上去很奇怪,单从名字上来说体验不出任何和工作原理有关的含义 其实干接点是相对于湿接点来说的,是两种接口方式 。它们主要描述的是开关或信号的特性。以下是关于干接点和湿接点的详细解释: 干接点(DRY CONTACT)
有很多工程人员,天天干接点、干接点的挂着嘴边,但是当你问他们什么叫干接点的时候,他们就懵了,不明白也说不清干接点的含义。
干接点这个词听上去很奇怪,单从名字上来说体验不出任何和工作原理有关的含义 其实干接点是相对于湿接点来说的,是两种接口方式 。它们主要描述的是开关或信号的特性。以下是关于干接点和湿接点的详细解释:
干接点(DRY CONTACT)
干接点是一种电气开关, 负责“接通”和“断开”功能的接口 。它被视为一种无源开关,即两个接点之间没有极性,可以互换。
* 特性:
无源:干接点不需要外部电源来驱动其状态变化。
无极性:两个接点之间没有固定的正负极性,可以互换。
常见应用:各种开关(如限位开关、行程开关、脚踏开关等)、各种按键、传感器的输出(如环境动力监控中的传感器)、继电器和干簧管的输出等。
继电器就是电动控制替代人手控制的开关装置
干接点接口通常表示:VIN,GND,NC,NO,COM
VIN:或者VCC、+12V、+5V等,输入正极端口
GND:专业称呼为“地”,配合VIN构成供电输入
NC :常闭,英文Nomal Close的缩写
NO:常开,Nomal Open的缩写
COM:公共端,Common的缩写
常闭:系统不通电时,即没有开始控制时默认的状态,该点和COM端是接通状态的称为常闭端。
常开:该点和COM端默认是断开的状态。
湿接点
如果把干接点的COM端接上电源,就是湿接点信号。湿接点是一种有源开关,具有有电和无电两种状态。与干接点不同,湿接点的两个接点之间有极性,不能反接。
* 特性:
+ 有源:湿接点需要外部电源来驱动其状态变化。
+ 有极性:两个接点之间有固定的正负极性,不能互换。
+ 常见应用:TTL电平输出、NPN三极管的集电极输出和VCC、达林顿管的集电极输出和VCC、红外反射传感器和对射传感器的输出等。
干接点和湿接点的主要区别在于其是否需要外部电源来驱动其状态变化,以及接点之间是否有极性。 干接点输出的是“导通”、“断开”, 湿接点输出的是电压。
工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
优点:信号的发出方和接收方各自走自己的电流回路,中间用光耦实现光隔离效果。
缺点:信号发出方要知道接收方需要的电压电流范围以及极性。
就是因为这个缺点,所以工程上应用更多的是干接点,可以说是傻瓜式的,普通工人也可以完成接线。 因为干接点没有极性,可以随意接入,降低了工程成本和人员要求,提高了工程速度。同时,连接干接点的导线即使长期短路也不会损坏本地的控制设备或远方的设备,通信方便,接口便于统一。
继电器具有体积大,有噪音,机械寿命只有10万次等缺点,所以有些电路的输出端口不只有继电器。 比如使用MOS管,三极管等电子器件控制输出的接口,具有寿命长(千万次级别),无噪音,体积小等优点,所以也会被广泛采用,比如磁接近开关,电容接近开关,激光、红外等各种电子开关的接口。
常见PNP型和NPN型传感器接口就是湿节点。PNP型传感器指当有信号触发时,信号输出OUT端和电源从V+相连接导通,相当于输出高电平。PNP型传感器收发内部电路和接线如下图。
NPN型传感器指当有信号触发时,信号输出OUT端和电源负极0V相连接导通,相当于输出低电平。 NPN型传感器收发内部电路和接线如下图。