#1 止回阀和倒流防止器的区别 止回阀和倒流防止器都是保证管道内液体单向流动的阀件,它们的工作原理相似,但应用不同。 1、止回阀: 止回阀是一种单向阀,用于自动防止流体反向流动,但不具有防止污染的功能。当止回阀的密封面失效时,无法有效防止水的回流污染。 2、倒流防止器: 倒流防止器则是一种更为复杂的装置,它不仅可以防止水的单向流动,而且即使内部所有密封失效,也能确保不发生回流污染事故,是保障水质的专用技术措施。
#1 止回阀和倒流防止器的区别
止回阀和倒流防止器都是保证管道内液体单向流动的阀件,它们的工作原理相似,但应用不同。
1、止回阀:
止回阀是一种单向阀,用于自动防止流体反向流动,但不具有防止污染的功能。当止回阀的密封面失效时,无法有效防止水的回流污染。
2、倒流防止器:
倒流防止器则是一种更为复杂的装置,它不仅可以防止水的单向流动,而且即使内部所有密封失效,也能确保不发生回流污染事故,是保障水质的专用技术措施。
简单的来说由两道止回阀与泄压阀组成。
1.在正常供水时,压力水流经“进口一第一止回阀一减压区—第二止回阀—出口”。水经过第一止回阀时产生一定的压差,由压差产生的推力作用在泄水阀的阀芯上,克服弹簧的弹力后将泄水阀的排水口关闭,管道内正常供水。如果此时进口压力忽高忽低的变化,出口压力也会相应变化。
2.当流量为零时,如果进口压力升高,减压区压力会相应升高,泄水阀膜片两边保持原来的压差,两个止回阀口保持关闭状态。如果进口压力下降,泄水阀膜片两边的压差减小,泄水阀会流出少量的水,使膜片两边保持足够的压差,泄水阀阀芯将排水口关闭。
3.在止回阀关闭过程中,偶然遇到杂物卡住,某一个或两个止回阀关闭失效,减压区压力会升高,泄水阀薄膜两边的压差变小,泄水阀打开,减压区泄压,使减压区的压力始终保持低于进口压力,保证回流水不进入到进水口处,确保水源不受污染。
#2 规范对倒流防止器与止回阀的设置要求
1、倒流防止器(均为强条)
GB55020-2021《建筑给水排水与节水通用规范》3.2.9(GB50015-2019 第3.3.7\3.3.8条已废止):生活饮用水给水系统应在用水管道和设备的下列部位设置倒流防止器:
条文说明:
《通用规范》3.2.10(GB50015-2019 第3.3.9已废止):生活饮用水管道供水至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置防止回流设施:
条文说明:
《通用规范》3.2.11(GB50015-2019 第3.3.10已废止):生活饮用水管道 直接接 至 下列用水管道或设施时, 应在用水管道上如下位置设置真空破坏器等防止回流污染措施:
2、止回阀
GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》
3.5.6 给水管道的下列管段上应设置止回阀,装有倒流防止器的管段处,可不再设置止回阀:
条文说明:倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀不具备倒流防止器的功能。
#3 倒流防止器和止回阀设置部位总结
#4 倒流防止器与止回阀的选型适用范围
GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》 3.5.7 止回阀选型应根据止回阀安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤等因素确定。并应符合下列规定:
条文说明:
根据图集12S108-1,减压型倒流防止器适用于所有防回流污染的情况;低阻力倒流防止器适用于生活饮用水回流污染为低和中等级的的情况;双止回阀倒流防止器仅适用于生活饮用水回流污染为低等级的背压回流的情况。
根据GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》附录A,对声音用水回流污染危害程度进行划分。按危险等级选用相应倒流防止器。